新鲜设计:空气源冷库一体机控制线路

[复制链接]
发表于 2013-9-7 20:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新鲜设计,请拍砖:空气源,冷库一体机控制线路,单高压控制冷凝器风机,压缩机高温先进过板换,加热循环水,当水温高的时候,压力控制在20公斤,靠单高压启动风冷冷凝器;单低压控制电磁阀预防压缩机液击,压力调整在3-4公斤,当压力高的时候电磁阀关闭,压力底的时候电磁阀打开,设备已经正常运行南方的一个夏天了(高温45度)。
福州3P-6P主电路(1)-Model.jpg
福州3P-6P主电路(2)-Model.jpg
福州3P-6P主电路(3)-Model.jpg
福州3P,4p,5P主电路(1)-Model.jpg
福州3P,4p.5P主电路(2)-Model.jpg
福州3P,5p,6P主电路(3)-Model.jpg
福州3P冷热机主电路(1)-Model.jpg
福州3P冷热机主电路(2)-Model.jpg
福州5P主电路(1)-Model.jpg
福州5P主电路(2)-Model.jpg
福州5P主电路(3)-Model.jpg
福州10P主电路(1)-Model.jpg
福州10P主电路(2)-Model.jpg
福州10P主电路(3)-Model.jpg
福州电控电箱-Model.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 没法加更多分。谢谢分享,家电维修论坛有您.

查看全部评分

发表于 2013-9-7 21:21:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2013-9-7 21:37:35 | 显示全部楼层
没看懂,???????
发表于 2013-9-7 21:44:00 | 显示全部楼层
看着头疼。
 楼主| 发表于 2013-9-7 22:08:59 | 显示全部楼层
设备的大体位置图 设备路(1)-Model.jpg
发表于 2013-9-8 11:47:02 | 显示全部楼层
不是很明白
机组的热量是靠什么带走的能再说详细点吗?
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:30:46 | 显示全部楼层
两种方式,其一,先进过板换,连接空气源水箱,其二当水够热就启动冷凝器电机通过冷凝器排热
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:32:34 | 显示全部楼层
230737doo1b1k3db3kmbkr.JPG
发表于 2013-9-8 17:17:00 | 显示全部楼层
不知楼主是用的哪款软件做的图?
发表于 2013-9-8 17:26:19 | 显示全部楼层
另外楼主能不能说明一下,图中704保护和704信号,分别指的什么?谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 11:41 , Processed in 0.075059 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表