十几年下来新装空调漏水还第一次碰到这种漏法

  [复制链接]
发表于 2013-9-2 20:30:14 | 显示全部楼层
7楼说的没有错,做风管机各一段都要做排气孔,家用机如果排水管过长也需要的,我也遇见过这样的故障。新机、水管坡度没有问题,也能吸出来水。不做排气孔。还会漏水。
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
余家四少 发表于 2013-9-2 19:57
那风管机这么长的排水系统怎么没事啊

它不是有排水泵啊,
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
陈师傅的徒弟 发表于 2013-9-2 20:04
水管太长可以在中间加个透气帽,这样就不会漏了

说的有理,我也这么想,
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2013-9-2 20:09
你这种有可能还会漏的。要不换成平壁管有落差不存水、看到你写到7米的水管我就知道是管子存水有空气的事、

看来就是说的原因,管子长,中途管子存水,有空气不能向外流通,产生气压,而有水出不去,
发表于 2013-9-2 21:02:08 | 显示全部楼层
管子长.空气多不顺畅
发表于 2013-9-2 21:10:22 | 显示全部楼层
水管太长了,中间加个排气嘴或把管子的坡度调一下
发表于 2013-9-2 21:18:46 | 显示全部楼层
这问题经常遇到。凡是水管加长的都要在水管中间加个透气口。
发表于 2013-9-2 21:42:51 | 显示全部楼层
经验之谈   学习了
发表于 2013-9-2 21:43:51 | 显示全部楼层
也遇见过这样的问题,细心点能解决掉,同志们加油
发表于 2013-9-2 21:43:53 | 显示全部楼层
少见,还是叫个帽子吧!!!!