论坛师傅们帮忙解决一个机电方面的难题

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2009-10-24 04:08:37 | 显示全部楼层
我再说下故障机所用的几个元件,4个接触器,4个按钮,2个空气开关,《都已换》,2个24V的变压器和连线,电路就这么简单,故障就这么奇特,怪。。。。。。怪。。。。。。。
发表于 2009-10-24 12:12:47 | 显示全部楼层
检查24V接触器线圈的公共地线试试
发表于 2009-10-24 12:16:02 | 显示全部楼层
再有设备单控是自锁还是点动 ,联控是自锁还是点动 方式,请说清楚一点
 楼主| 发表于 2009-10-24 18:41:47 | 显示全部楼层
联控方式是点动,单控方式也是点动,单控的按钮是单独的
发表于 2009-10-24 20:59:08 | 显示全部楼层
这时24V到接触器线圈的连线, 线径细,压降大,造成联动时,操作这边的接触器比那边先吸合。电机带动吊钩先启动。
发表于 2009-10-24 21:43:59 | 显示全部楼层
总感觉还是联控的连线压降大引起的,因为它是控制线,属于低压线,微小的压降也会导致控制器的吸合时间上的不一致,反映到高压传动上,就会出现较为明显的区别,如果它是在高压端,这样小的0.5欧根本就没影响,再说,万用表检测的结果毕竟还是有些误差,在特定的电压下这微小的误差可能就会引起实际的区别,不过我也不是专业搞这方面的,只是看了大家及你自己的回帖后,分析总结的而已,真心希望你早日走出困境
发表于 2009-10-24 22:54:56 | 显示全部楼层
我再说下故障机所用的几个元件,4个接触器,4个按钮,2个空气开关,《都已换》,2个24V的变压器和连线,电路就这么简单,故障就这么奇特,怪。。。。。。怪。。。。。。。 联动按钮应该是双联符合按钮吧!因为都是点动控制,电路比较简单我建议重新布线,增加两个24V小继电器代替联动按钮,联动按钮用普通单联的。或者用直流控制
发表于 2009-10-24 23:07:21 | 显示全部楼层
电路.bmp 整流二级管用5401,灯泡用24V20W汽车灯泡,电容用50V4700U.K1,K4为点动按钮,k2,k3为联动按钮。j1,j2为上升接触器,j3,j4为下降接触器。(接触器不大于60A,此电路可正常运行)
发表于 2009-10-24 23:15:10 | 显示全部楼层
楼上的机电很厉害,楼主有希望喽
发表于 2009-10-25 00:10:22 | 显示全部楼层
楼主的低压是直流还是交流,有一个办法可以根治,把联控改成高压,接触器适当加大,只要会同时停!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:45 , Processed in 0.059966 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表