大金VRV空调内机故障代码显示E3不制冷问题

[复制链接]
发表于 2013-8-26 19:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师你们好,我有个问题能否帮我解答:是大金VRV空调,内机故障代码显示E3,不制冷,我从新把总电源打下来再送,开机5分后还是内机故障代码显示E3,这个怎么处理?谢谢
发表于 2013-8-26 19:46:01 | 显示全部楼层
高压开关动作!
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:52:18 | 显示全部楼层
你说的对,谢谢
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:56:48 | 显示全部楼层
我对VRV空调不是很懂,请大师们赐教,谢谢
发表于 2013-8-26 20:20:46 | 显示全部楼层
高压,。。
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:25:19 | 显示全部楼层
难道是高压传感器坏了吗?
发表于 2013-8-26 21:25:48 | 显示全部楼层
外机风扇转不?氟是不是加多了?外机太脏
发表于 2013-8-26 23:03:42 | 显示全部楼层
  代码容易解,还是先看看外机散热吧。遇到过一批大金的空调跳E3,都是因为外机位置原因散热不好,(指的是极端天气下)E3搞定跳F3,F3没了就是E3,没玩没了呀,活动扳手放在外机上,再去拿烫的拿不起来了,最后只有用绝招,引冷凝水来,没有冷凝水就自来水。
发表于 2019-5-10 20:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
我今天也接修一台VRV3代机也是E3故陪现在还没修好,一头雾水。日本鬼子太坑人了。
发表于 2019-5-10 20:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
是故障。