星角启动,空气继电器,以前接线没动过,接触器也没坏,启动角能启动就是封星封不上,是空气时间继电器坏了吗???以前没见过空气时间继电器求师傅们指点谢谢…
发表于 2013-8-26 19:35:28 | 显示全部楼层
空气阻尼式时间继电器是早期的电器,已经淘汰了。
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
新手试维修 发表于 2013-8-26 19:35
空气阻尼式时间继电器是早期的电器,已经淘汰了。

但是他们厂子还都用那个,是不是他坏了呢?线路都没动过
发表于 2013-8-26 22:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
那上面也2组触点,常开常闭,可以量一下确定好坏。
发表于 2013-8-27 00:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
角接触器触点粘在一起了?
发表于 2013-8-27 06:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
电机是不是修过?如果是刚修过,很可能是电机接线盒内那6根线接错了。
发表于 2013-8-27 07:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
补充一句:或者是配电柜到电机的那6根线接错了。
发表于 2013-8-27 09:31:54 | 显示全部楼层
小富电机维修 发表于 2013-8-26 21:43
但是他们厂子还都用那个,是不是他坏了呢?线路都没动过

哪个回路不动作就是回路不通,检查一下辅助触点,线圈,继电器等等
发表于 2013-8-27 18:26:11 | 显示全部楼层
应该属于链锁触头接触问题,或者复位不良!
发表于 2013-8-27 19:52:14 | 显示全部楼层
等结果!!!!!