过流器跳闸问题请各抒己见

[复制链接]
发表于 2013-8-25 16:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题描述:1.过流器跳(在2,3个星期内跳了5,6次)其中有个总的过流器40A的也会一起跳闸。
          2.这2、3个星期接触器坏了2个。都是触头粘连了
          3.不知道什么原因大家给给意见

触头

触头

电流

电流

电箱

电箱

图纸

图纸

压缩机

压缩机
发表于 2013-8-25 17:07:58 | 显示全部楼层
考虑接线是否有氧化层,处理好后再紧固!
发表于 2013-8-25 17:09:23 | 显示全部楼层
查电源电路,是不是有一相接触不实啊?
发表于 2013-8-25 19:59:05 | 显示全部楼层
三相负载触点有一相较好,可能存在缺相运行,仔细查查线路有无断路或短路打火漏电现象
发表于 2013-8-26 08:45:16 | 显示全部楼层
   检查一下电机绝缘是不是正常,线路,负载是不是正常,重新换一个大点的接触器。
发表于 2013-8-27 01:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
空开坏了,
发表于 2013-8-27 20:40:19 | 显示全部楼层
检查三相电源,接点是否有接触不好,如果有钳形表测一下三相电流是否平衡。
发表于 2013-8-29 19:58:32 | 显示全部楼层
看触点的烧痕,好像是匝间有漏电现象或者匝间有异物
发表于 2013-9-10 18:32:42 | 显示全部楼层
过载了吧。换个大的。负载卡阻
发表于 2013-9-10 20:47:41 | 显示全部楼层
(1)先测各触点的直阻,从电源开关一直到接触器,以及各连接点,排除接触不良情况。
(2)排除设备本身问题,比如负载严重不平衡。
(3)运行中测量各相电流,看是否在限额范围内,如果超过或接近开关、接触器的额定值,以目前市场上的一般品牌低压电气产品的质量,很难经受住长期考验。
(4)运行中测量加在负载上的电压值看三相是否平衡。然后再进一步分析可能产生的原因。