美的空调KFR-120LW出现故障代码PD压缩机电流过载保护

[复制链接]
发表于 2013-8-23 17:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此机用在机房每天24小时开,不停机,前几坏了,请人加了F,没几天叫我来修,美的KFR-120LW出现故障代码PD压缩机电流过载保护,外机正常额定最大电流9.1A。此机开机压缩机燥音大,几秒种电流上升为15A,并跳停压缩机和外风机,,拉闸,测压缩机组值0.1 0.1 0.1还行,想为压缩机卡钢,后又测交流接触器前后导通,没有事,此压缩机为谷轮5P,要是压缩机坏了,换一原装压缩机要多少钱,???????
此机刚加过F,停机F压很大,开机压缩机燥音大,压力表从11降为9时,压缩机跳停。

我判断的不知对不,卡钢了,
各探头都测了一下,还行,有7-8K左右,自认为还行,
谷轮压缩机
 楼主| 发表于 2013-8-23 17:25:06 | 显示全部楼层
此机检修时缺点,没有用螺丝刀按住交流接触器,使机子强制运行,测一下运行电流,和F压,请问,如果压缩机卡钢,按住交流接触器出现什么情况???????
发表于 2013-8-23 17:29:40 | 显示全部楼层
电压正常、放氟试试、不行估计压缩机挂了
发表于 2013-8-23 17:41:25 | 显示全部楼层
可能加多了
发表于 2013-8-23 17:56:06 | 显示全部楼层
放氟,测量压力,看工作多长时间,观察压缩机温度。
 楼主| 发表于 2013-8-23 19:12:18 | 显示全部楼层
不是F的事,内机都显示代码了,
压缩机根本开不起来
 楼主| 发表于 2013-8-23 19:13:25 | 显示全部楼层
F不是我加的,
 楼主| 发表于 2013-8-23 19:15:12 | 显示全部楼层
F压力不是太高,静态压力不是太高11,
发表于 2013-8-23 20:16:42 | 显示全部楼层
查找压机电流增大的原因,接触器重点检查一下。
发表于 2013-8-23 21:14:03 | 显示全部楼层
拆下压机接线.测接确器输出三相电压是否平衡