电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13958|回复: 23

1匹科龙空调室内机蒸发器一半冷

[复制链接]
发表于 2013-8-23 16:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教高手一个困扰我的问题。今天接到一台1匹科龙空调发生的奇怪现象,刚开始通电会发生咔咔响!经过判断是缺氟发出的声音,后来排空、加氟声音恢复正常!室内机蒸发器却一半冷《外机管道刚通执蒸发器的位置一个回合》一半不冷《后半部分》!以为高压部分的毛细管堵塞,把氟放出来更换毛细管;结果把氟排出来的时候发现全部是气体没有油和泡泡!《好像正常现象是机器正常运作会把压缩机的氟起化学反应压缩起泡泡??》把毛细管更换好,氟压力达到,电流正常为什么内机的蒸发器还是一样,只有一点凉???请高手指点 ,先谢谢咯.......
发表于 2013-8-23 16:40:38 | 显示全部楼层
没明白过来是咋回事!
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:42:46 | 显示全部楼层
刘轩宇 发表于 2013-8-23 16:40
没明白过来是咋回事!

室内机蒸发器却一半冷《外机管道刚通执蒸发器的位置一个回合》一半不冷《后半部分》!
发表于 2013-8-23 16:47:27 | 显示全部楼层
你把我说晕了! 直接把f放完 把空气抽光 适当适量定量加f 一边加f一边摸蒸发器凉不凉 知道漫漫加f到 蒸发器四个角都凉 切压力正常 电流相等
发表于 2013-8-23 16:50:19 | 显示全部楼层
要我看就是氟不够呗!
发表于 2013-8-23 16:57:02 | 显示全部楼层
电流,电压,压力,都检查一下呗
发表于 2013-8-23 17:03:30 | 显示全部楼层
外散热器脏,缺一口气!
发表于 2013-8-23 17:12:45 | 显示全部楼层
估计管子哪里弯了。扭起来了。
发表于 2013-8-23 17:53:46 | 显示全部楼层
以前我也修过一台科龙,遇过你这样的问题,后来我把雪种放了,抽了一个钟真空,然后加雪种,问题解决了,
 楼主| 发表于 2013-8-23 18:11:06 | 显示全部楼层
hehe !放完重新加过了,还是一样的现象!开了15分钟左右了蒸发器的3/2还是不冷,是堵了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 10:02 , Processed in 0.058559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表