电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 161007|回复: 252

美的变频空调故障代码维修思路

    [复制链接]
发表于 2013-8-22 23:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 微山美的售后 于 2016-12-16 15:57 编辑

变频挂机
一:E0——( EEPROM参数故障)
故障范围:内机电控主板、CPU储存器
检修方法:查储存器工作条件是否正常、这种故障一般是储存器数据乱
维修方法:更换主板或有数据的储存器
二:E1(室内外通信故障)
故障范围:室内外电控、连接线、电抗器
检修方法:1、先看有无加长线、S线是否松动、断路、测S对N/L/地有无漏电、      
           S对L/N地应该都是无穷大、(量绝缘阻值要求钳流表欧姆档要好)
         2、看N/S间的直流跳变电压、电压低范围小的是内机电控、电压高的
            是外机电控、这个一般表跳变的厉害不容易辨别
         3、测外机供电正常、外机指示灯不亮、检查电抗有无断路、去掉负载           
            看看指示灯是否亮、不亮换板或查相关供电电路、

截图00.png


三:E2   (过零检测故障)
故障范围:内机主板
维修方法:更换主板或查相关电路

截图14.png
四:E3 (室内风机速度失控故障)
故障范围:内机主板、内风机、风轮卡死
维修方法:首先拨动风轮看有无卡死、然后开机打到送风看看风机是否转、不转【有供电、电容正常、电机坏、无供电测主板坏】风机转风速不可调【检测反馈电压、运行2.5-3v、静止为5.5v、电源为12v、测量各电压正常就是主板坏】


截图03.png
五:E6  (室内温度传感器故障)

故障范围:T1室温、T2管温、内机电控
维修方法:用钳流表欧姆档测T1/T2在25度时为10K【根据温度有所偏差、两 
个阻值应该相同】阻值正常、断定主板坏、可以在测直流电压【一般在2.5V左右】进一步确定是哪路传感器控制电路损坏

六:E5(室外温度传感器故障)

故障范围:T3室外管温、T4室外环温、TP压缩机排气温度、外机电控盒
维修方法:分别测T3、T4传感器25度时正常为10K、TP为56K.。阻值正常断定为主板损坏、可以在测直流电压【一般在2.5V左右】进一步确定是哪路传感器控制电路损坏

截图05.png



七:E7(室外直流风机失速故障)
故障范围:外机电控盒、外风机、风机叶
维修思路:先看有无损坏、卡死、插接松动、开机看风机是否能转,若风机一直高速狂转,直至室内报故障,一般是室外电控故障,直接换室外电控;

根据上图量下工作电压:1脚(红色),4脚(白色)分别与3脚(黑色)地之间的电压是否满足上面表格电压,若不能满足,则室外电控故障,更换室内电控;在确定电源输入正常后,测量第5脚(黄色)驱动电压是否正常:正常运转时:风机驱动电压大约在:2.7V-4.6V之间;若无、外机主板坏。以上都正常说明电机坏


截图02.png

八:P0 (IPM模块故障)
故障范围:室外电控、压缩机、压缩机连接线组、制冷系统
维修思路:首先看电控盒变频模块是否爆裂或明显损坏、压缩机连接线组是否正常、正常接变频小板开机查看压缩机是否可以正常启动、可以正常启动后报P0/或P40/或P4测为电控故障、压缩机启动不正常电流大、小板运行频率过高报P46或P42测为压缩机故障。量压缩机U/V/W之间的电阻、正确的电阻值应该为0.5-2Ω
截图04.png

楼下将继续发表、由于工作忙只能晚上上传少量

评分

参与人数 3威望 +4 收起 理由
厚桂刚 + 2 热心助人!
掉壳の蜗牛 + 1 很给力!
polymath + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

2人赞赏

 楼主| 发表于 2013-8-23 20:36:00 | 显示全部楼层
截图03.png


五:E5  (室外温度传感器故障)

故障范围:T1室温、T2管温、内机电控
维修方法:用钳流表欧姆档测T1/T2在25度时为10K【根据温度有所偏差、两
个阻值应该相同】阻值正常、断定主板坏、可以在测直流电压【一般在2.5V左右】进一步确定是哪路传感器控制电路损坏

六:E6 (室内温度传感器故障)

故障范围:T3室外管温、T4室外环温、TP压缩机排气温度、外机电控盒
维修方法:分别测T3、T4传感器25度时正常为10K、TP为56K.。阻值正常断定为主板损坏、可以在测直流电压【一般在2.5V左右】进一步确定是哪路传感器控制电路损坏
截图14.png

七:E7  (室外直流风机失速故障)
故障范围:外机电控盒、外风机、风机叶
维修思路:先看有无损坏、卡死、插接松动、开机看风机是否能转,若风机一直高速狂转,直至室内报故障,一般是室内电控故障,直接换室内电控;
截图02.png
根据上图量下工作电压:1脚(红色),4脚(白色)分别与3脚(黑色)地之间的电压是否满足上面表格电压,若不能满足,则室内电控故障,更换室内电控;在确定电源输入正常后,测量第5脚(黄色)驱动电压是否正常:正常运转时:风机驱动电压大约在:2.7V-4.6V之间;若无、外机主板坏。以上都正常说明电机坏

八:P0 (IPM模块故障)
故障范围:室外电控、压缩机、压缩机连接线组、制冷系统
维修思路:首先看电控盒变频模块是否爆裂或明显损坏、压缩机连接线组是否正常、正常接变频小板开机查看压缩机是否可以正常启动、可以正常启动后报P0/或P40/或P4测为电控故障、压缩机启动不正常电流大、小板运行频率过高报P46或P42测为压缩机故障。量压缩机U/V/W之间的电阻、正确的电阻值应该为0.5-2Ω
截图04.png

评分

参与人数 1威望 +1 幽默 +3 收起 理由
wq770850730 + 1 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-24 21:22:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 微山美的售后 于 2015-3-10 20:56 编辑

九:P1  (电压过高或过低保护)
故障范围:外机电控、
维修思路:开机用钳流表测空调电压是否满足最低工作电压、并用变频小板查询电压、看看与钳流表测的是否相同、如果偏差较大说明外机电控盒有故障
3.jpg

十:P2  (压缩机顶部温度保护)
故障范围:外机电控、保护器、制冷系统、压缩机
维修思路:有些不带压缩机顶部温度保护器的空调也报P2、更换外机电控盒就OK。压缩机常温、保护器断开、为保护器故障、保护器正常测是电控故障。压缩机温度较高、一般是系统出现故障、两器脏、风小、缺氟、微堵之类、极少是压缩机故障

十一:P4  (直流变频压缩机位置保护)
故障范围:外机电控、压缩机连接线、变频压缩机
维修思路:先检查电控到压缩机之间连接线是否松动或损坏、接变频小板、开机压缩机无动作或启动运行频率正常、小板报P4测为电控故障、压缩机启动运行频率过高瞬间超过目标频率报P4测为压缩机故障
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:33:29 | 显示全部楼层
美的变频柜机

一: E0  (EEPROM参数故障)
     E1  (T1传感器故障)维修思路同变频挂机E6
     E2  (T2传感器故障)维修思路同变频挂机E6
     E3  (T3/T4/T5        传感器或外机储存器故障) 维修思路同变频挂机E5
     E8  (室内外通信故障) 维修思路同变频挂机E1
     Eb  (室内直流风机失速故障)维修思路同变频挂机E7
二:E5   (主控板与显示按键板通信故障)
故障范围:显示板、内机主控板
维修思路:主要检测连接线是否正常、显示板供电及外围原件是否正常、无异      
          常发现只好用代换法、(找个变频柜机显示板就可以不分型号)

三:E9  (开关门故障)
故障范围:内机主控板、出风框组件、光电开关、开关门电机
维修思路:先通电试机看看升降门或开关门是机械故障还是电路故障、如机械故障看看有无损坏或有无异物造成不正常工作、不可以修复的测更换出风框组件、电路方面测重点查供电、光电开关、电机、都正常测判定为电控故障。

四:P0   (IPM模块故障)维修思路同变频挂机P0
   P1   (电压保护 ) 维修思路同变频挂机P1
   P2   (压缩机顶部温度保护 )维修思路同变频挂机P2
 楼主| 发表于 2013-8-30 16:42:45 | 显示全部楼层
五:P4  (室内蒸发器保护关压缩机)
故障范围: 室内管温传感器、内机主板、系统性能故障、
维修思路:上电就显示、测量管温传感器阻值是否正常、正常为内机主控板损坏。工作中显示P4可以查询T2温度来判定(同时按压面板上的模式和辅助键、进入空调试运行功能在按上下键查询)、T2大于4度为主板坏、小于4度时、用手感觉蒸发器温度偏高、测为T2传感器坏、如确实偏低测为系统性能故障(制冷管道、送风大小、清洁度等)
当室内蒸发器温度降到<4℃,以频率下降一次运行1分钟的规则降低频率运行(包括停机),直到该温度维持在4-6℃之间为止;若此温度回升到>7℃以上,则限制解除;当室内蒸发器温度降至<0℃时,关压缩机,此温度升至>5℃时恢复。
截图09.png
传感器控制电路
六:P5  (室外冷凝器高温保护关压缩机)
故障范围:室外管温传感器、外机主板、系统性能故障
维修思路:基本同P4、只是T3传感器在60度以上才会保护、
截图06.png
七:P7  (室外排气温度过高关压缩机)
故障范围:排气温度传感器、外机主板、系统性能故障、压缩机
维修思路:检测排气温度传感器是否正常(25度阻值为56K).开机接维修小板查看排气温度是否过高、不高报故障测是板子坏、温度高、实测压缩机温度也搞测是系统性能问题、一般缺氟、散热不良、微堵等极少出现压缩机损坏

截图07.png

发表于 2013-8-23 07:20:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料
发表于 2013-8-23 08:20:26 | 显示全部楼层
这个不错!
发表于 2013-8-23 08:20:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,希望继续。
发表于 2013-8-23 08:54:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2013-8-23 09:04:28 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢楼主
发表于 2013-8-23 10:17:22 | 显示全部楼层
呵呵呵, 资料是好, 能有这种精神,我觉得还真是很难得了!我前段时间修了一台美的变频!用户到一晚上就显示E1,查了好几遍了,。没找到问题 !先是故障开机一会儿显示P0和E1,但P0和E1不是同时出现,时不时的交替出现了!我自己搞变频的少, 物别对天室内外机的通信线的电压,和一些关键点的电压不是很清楚了!希望楼主能赐教!
发表于 2013-8-23 10:26:54 | 显示全部楼层
额吼 谢谢 学习 初学者说
发表于 2013-8-23 11:21:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。
发表于 2013-8-23 13:40:05 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 20:21 , Processed in 0.101092 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表