展示柜制冷效果差

[复制链接]
发表于 2009-10-17 21:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台展示柜换个新压机,过虑器,制冷效果差,上半部结霜,制冷剂R12,都第二次反工了,望各位高手指点指点
发表于 2009-10-17 21:31:46 | 显示全部楼层
雪种不充足吧,还是要过一段时间才会蔓延到下部吧
发表于 2009-10-17 21:46:41 | 显示全部楼层
现在天气冷压力要低点,建议多加点雪种,把表放在上面过几天在去看压力。这样保险些
发表于 2009-10-17 21:58:16 | 显示全部楼层
检查压机的功率是否小?主要r12是不是少?也不要忽略冷藏柜还是冷冻柜?
发表于 2009-10-17 23:20:04 | 显示全部楼层
你放入温度表测一下温度,展示柜的标准温度是零下7-0度,所以他不可能把东西冻实在。以上各位老师说的都对,我再补充一点,展示柜不能放在太阳光直射的地方。
 楼主| 发表于 2009-10-18 08:24:33 | 显示全部楼层
我查过了,氟加够了得,压机功率够,工作久了上半部分结一层厚霜,压机会停,系统也没堵,烦啊
发表于 2009-10-18 08:50:39 | 显示全部楼层
是雪种过多了,散热不良导致压机偷停!!回气管有没有结露啊??结的话就可以了!
发表于 2009-10-18 10:01:30 | 显示全部楼层
压缩机的功率是否足够,要检查高压压力是否在1.0MPa左右。
发表于 2009-10-18 10:15:00 | 显示全部楼层
可能压缩机功率不够或排气量不够!
发表于 2009-10-18 19:34:41 | 显示全部楼层
如果压缩机功率够,干燥过滤换双尾管高压加表,抽空加氟,运转时高压压力12-15个压,底压0.8,停机后平衡压为2.5-2.8个压力为正常。如高压过高,底压不够为毛细管堵。高底压正常而霜到不了底压尾管多半是保温层含水。