楼主: xiaofuzi

昨天一台华凌柜机E3故障维修过程

[复制链接]
发表于 2013-8-21 18:44:37 | 显示全部楼层
柜机内机风量如果减小一般很容易发觉的   
发表于 2013-8-21 19:36:29 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
 楼主| 发表于 2013-8-21 20:59:17 | 显示全部楼层
眼睛 发表于 2013-8-21 15:42
空调还有故障,邻居说又坏了是不是判断有误?期待你的结果。谢谢分享。

本来是准备清洗下内机的,昨天收了维修费,故障没处理好,不好意思。就把内机温感换了。等了快一个小时没出现故障代码E3。就跟邻居说我先回家恰饭,有问题就电话联系我。
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:03:13 | 显示全部楼层
杨枫027 发表于 2013-8-21 17:01
其实在楼主检查回气压力时,就应该感觉到回气管的温度应该是很低的,甚至会结霜,还有内机的蒸发器应该也是 ...

低压4个差不多呀?电流13.82比额定高了1。8A,换了内风机电容还是报E3。今天有换了温感,还不行就清洗内机。