楼主: 荣昌制冷

冰箱冷柜制冷剂的加注以什么为标准?

    [复制链接]
发表于 2014-4-24 10:11:24 | 显示全部楼层
讲的不错呀,我都学习了!
发表于 2014-5-25 20:24:37 | 显示全部楼层
这回明白了
发表于 2014-5-25 21:35:41 | 显示全部楼层
       多年维修经验呀!既准又快,一目了然。
发表于 2014-5-30 11:12:26 | 显示全部楼层
很不错的经验,收藏下,
发表于 2014-7-5 19:01:05 | 显示全部楼层

谢谢荣版主的经验分享,书本上是学不到的。
发表于 2014-7-28 20:14:05 | 显示全部楼层
谢谢,正在学习冰箱的维修,受益匪浅。
发表于 2014-8-12 23:42:14 | 显示全部楼层
老师讲的真细致、
潜心学习了
谢谢
发表于 2014-8-13 11:22:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-25 19:23 编辑

回气管结露和结霜  要看环境温度   但要想达到那种制冷剂的温度你就必须达到那个温度对应的压力   虽然压力在工作时会变化  但相应的温度是与压力一致  所以最终的停机温度有停机压力  
别人讲的要分析利用   
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:38:27 | 显示全部楼层
蔡书龙 发表于 2014-8-13 11:22
回气管结露和结霜  要看环境温度   但要想达到那种制冷剂的温度你就必须达到那个温度对应的压力   虽然压力 ...

主题里强调了“最终”二字和“在任何情况下”,即回气管最终只能结露!在任何情况下回气管都不得结霜!这就包括了任何气温(环温)下!不存在“看环境温度”的问题!
其他的话语不知你说什么?
发表于 2014-8-13 12:09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-25 19:25 编辑

冰箱冷柜制冷剂的加注以什么为标准?我们需要的是得心应手的操作方法。不是【最终以回气管结露为准】怎样达到这个【准】在加F的过程中注意压力的变化
回气管是否结露或者结霜与环境温度的不同 有关

评分

参与人数 1威望 -4 收起 理由
荣昌制冷 -4 瞎扯!

查看全部评分