电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10948|回复: 12

老式窗机从哪儿加氟?

[复制链接]
发表于 2013-8-19 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助加氟的方法,老式窗机从哪儿加氟?
发表于 2013-8-19 22:43:44 | 显示全部楼层
切开工艺口
发表于 2013-8-19 22:45:50 | 显示全部楼层
在低压管,开个口,不要用钻钻,用气焊调小火,用火尖烧个孔,焊上一个冰箱用的加液单向阀,开启空调,和给加普通空调加液一样。
发表于 2013-8-19 22:55:34 | 显示全部楼层
加氟前必须找到故障原因处理好
厂家常规的加氟口在冷凝器末端
过滤器入口位置
这个位置处于高压可以维修检漏抽空加氟,不过得有维修经验
发表于 2013-8-20 06:55:00 | 显示全部楼层
就跟修冰箱似的。
发表于 2013-8-20 07:19:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享经验。
发表于 2013-8-20 13:45:13 | 显示全部楼层
不是吧?这年头还有人用窗机?
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:47:23 | 显示全部楼层
请问冷凝器出口,过滤器入口处怎样加氟?能加进去吗?开机压力大了,氟还能充到系统里吗?不过我拆的窗机的工艺口就在冷凝器出口,过滤器的入口处,厂家用什么办法加进去的?  
发表于 2013-8-20 14:50:16 | 显示全部楼层
工艺管吧, 那要接个单向阀
发表于 2013-8-20 14:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
ttg 发表于 2013-8-20 14:47
请问冷凝器出口,过滤器入口处怎样加氟?能加进去吗?开机压力大了,氟还能充到系统里吗?不过我拆的窗机 ...

厂家是抽空定量加氟的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:30 , Processed in 0.059702 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表