老式窗机从哪儿加氟?

[复制链接]
发表于 2013-8-19 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助加氟的方法,老式窗机从哪儿加氟?
发表于 2013-8-19 22:43:44 | 显示全部楼层
切开工艺口
发表于 2013-8-19 22:45:50 | 显示全部楼层
在低压管,开个口,不要用钻钻,用气焊调小火,用火尖烧个孔,焊上一个冰箱用的加液单向阀,开启空调,和给加普通空调加液一样。
发表于 2013-8-19 22:55:34 | 显示全部楼层
加氟前必须找到故障原因处理好
厂家常规的加氟口在冷凝器末端
过滤器入口位置
这个位置处于高压可以维修检漏抽空加氟,不过得有维修经验
发表于 2013-8-20 06:55:00 | 显示全部楼层
就跟修冰箱似的。
发表于 2013-8-20 07:19:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享经验。
发表于 2013-8-20 13:45:13 | 显示全部楼层
不是吧?这年头还有人用窗机?
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:47:23 | 显示全部楼层
请问冷凝器出口,过滤器入口处怎样加氟?能加进去吗?开机压力大了,氟还能充到系统里吗?不过我拆的窗机的工艺口就在冷凝器出口,过滤器的入口处,厂家用什么办法加进去的?  
发表于 2013-8-20 14:50:16 | 显示全部楼层
工艺管吧, 那要接个单向阀
发表于 2013-8-20 14:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
ttg 发表于 2013-8-20 14:47
请问冷凝器出口,过滤器入口处怎样加氟?能加进去吗?开机压力大了,氟还能充到系统里吗?不过我拆的窗机 ...

厂家是抽空定量加氟的