电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 吴军林大塘

5P格力空调开机外机压机启动5~6秒停机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
易家心心 发表于 2013-8-19 22:14
是不是压机缺油啊

应该不会吧!缺油应该会起动。
发表于 2013-8-20 00:09:07 | 显示全部楼层
内外机是一根信号线的格力5P机  看外板上的LED灯亮了没
发表于 2013-8-20 00:10:20 | 显示全部楼层
灯不亮 换外机上的变压器
发表于 2013-8-20 06:26:14 | 显示全部楼层
检查压机,单独运行压机。
发表于 2013-8-20 08:17:37 | 显示全部楼层
路过学习下
发表于 2013-8-20 09:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
找个大师傅看看
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
冷暖人 发表于 2013-8-20 00:10
灯不亮 换外机上的变压器

外机板换了,还是不行。
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
冷暖人 发表于 2013-8-20 00:09
内外机是一根信号线的格力5P机  看外板上的LED灯亮了没

板上没有LED灯呀!柜机
发表于 2013-8-20 10:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
考变频的,测压机启动端的电流,是不是压机,求了,
发表于 2013-8-20 19:05:23 | 显示全部楼层
吴军林大塘 发表于 2013-8-19 22:27
我用的是低压表,压力到顶,强起动时,没注意。。。

应该有故障代码的吧!你先要解除保护,就可以分出是电路问题还是系统问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 17:49 , Processed in 0.053734 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表