5P格力空调开机外机压机启动5~6秒停机

[复制链接]
发表于 2013-8-19 22:03:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台5P格力空调,送电开机外机压机启动5~6秒停机,内机正常工作,强按交流接触器压机工作正常,电流10A左右,电压400V左右,三相电调了还是一样,外机板,内机板,交流接触器,信号线换了还是一样,(旁边另一台5P拆的),不知道什么问题,问我一同事说是什么电路外为故障,问他怎么查他没说,他要自己去修。想问下大师们是什么问题呢?改往哪方面查呢????
发表于 2013-8-19 22:14:58 | 显示全部楼层
是不是压机缺油啊
发表于 2013-8-19 22:15:01 | 显示全部楼层
电流大了,有没测压力?
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
wjdqwxzx 发表于 2013-8-19 22:15
电流大了,有没测压力?

我用的是低压表,压力到顶,强起动时,没注意。。。
发表于 2013-8-19 22:28:30 | 显示全部楼层
直查各传感产生的保护
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2013-8-19 22:28
直查各传感产生的保护

传感是什么,(是传感器吗?)
发表于 2013-8-19 22:34:08 | 显示全部楼层
传感顾名思义 反应温度压力甚至电流等的器件以及被传感的地方实际发生故障
发表于 2013-8-19 22:35:11 | 显示全部楼层
过流保护吧。
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2013-8-19 22:34
传感顾名思义 反应温度压力甚至电流等的器件以及被传感的地方实际发生故障

有点深奥哦。。。
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
3843161 发表于 2013-8-19 22:35
过流保护吧。

过流是不是说电流太大,强起动电流8一10A,应该正常吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 11:46 , Processed in 0.060137 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表