电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: WCZJ

为原有的过压保护稳压电源再增加过载保护电路?欢迎拍砖、指导以及提出好的建议!

  [复制链接]
发表于 2013-8-20 23:49:46 | 显示全部楼层
典型的串联电源,,和黑白电视机电源原理一样,,只是。。。
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:58:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 WCZJ 于 2013-8-23 11:43 编辑

付祖强 发表于 2013-8-20 23:49
典型的串联电源,,和黑白电视机电源原理一样,,只是。。。

谢谢高手们的提醒!以上献丑让你们见笑了!
发表于 2013-8-22 23:24:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2013-8-23 13:34:39 | 显示全部楼层
输出13.8V通信电源。过流保护使用继电器比较好,过压保护使用可控硅短路保护好(个人认为)。因为当扩流管击穿后27.5V电压会直接加到负载上,继电器是机械动作会有一定延时,动作一慢就有可能烧毁设备。为了更快速保护设备,建议使用可控硅对地短路、熔断次级保险管的方法。下面是一种应用电路请参考。

直流过压保护电路.jpg
发表于 2013-8-23 17:25:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 a123b 于 2013-8-23 17:40 编辑

你的电源过流保护电路的触发原理是建立在你的稳压电源内阻足够大,性能不理想的情况下的.

如果是功率足够大的的稳压电源,内阻很小,过流时电压还没下降到10.5V,电源过流电流或者短路的电流就已经把稳压电源带的负载或者稳压电源本身烧毁了.

所以,这稳压电源的过流保护原理不可取,也不可靠.只适用于一些小功率内阻大的稳压电源.
发表于 2013-8-23 17:35:48 | 显示全部楼层
过流保护电路还是需要在电源供电回路串接一个大功率小阻值的高可靠电阻作为过流检测取样零件,来触发过流保护电路的保护方式比较稳妥和成熟.经大家这么多年各种电路使用基本没出过问题.

唯一的就是大功率过流取样电阻串在电源回路里,不管它的阻值有多小,总是会起到增大电源的内阻的作用,使电源供电性能变差,这个缺点一直没法解决.
发表于 2013-8-23 19:13:18 | 显示全部楼层
有空研究一下。先看看。。
发表于 2013-8-24 17:55:03 | 显示全部楼层
好就好,但是古老了一点。
发表于 2014-3-29 21:25:07 | 显示全部楼层
好主意     
 楼主| 发表于 2014-4-2 00:45:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 WCZJ 于 2014-4-2 00:55 编辑

这类简单的稳压保护电路确实已是古老落后了!最近在某网站看见利用大功率场效应管代替继电器作为无触点保护电路得到了启发,虽然该友所设的线路不十分合理,但本人认为利用大功率场效应管可设计出大电流稳压、无触点的过压、过载一体化稳压保护电源线路非常可行,有空再研究研究!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 13:49 , Processed in 0.057301 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表