求助格力五匹柜机压机工作一会热保!

[复制链接]
发表于 2013-8-16 11:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 么么茶鸿八 于 2013-8-16 11:13 编辑

   接一店面空调维修,报故障E4!(高压过高)更换排气管探头50K,开机不再显示E4,制冷正常但工作十多分钟左中又显示E4,把探头不插不显示E4,但过几分钟压机蛮热热保了,交流接触器没跳风扇还在转!测回气压力6KG,高压13KG有点低,电流7A,粗管没什么水,有点冷但不是蛮冰,也可能工作时间不长没出水。试放点氟到4KG,也差不多几分钟压机确实蛮烫热保,冷确后又加到6点多快7KG,电流没什么变化还是7A左右最高没超过7。3,高压压力增加了点到15KG,不过工作一会还是热保,外机不存在暴晒,吹出来的风不是蛮热的那种,和旁边一台外机对比风要冷些,请教下高手是系统微堵还是压机本身不行?
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:15:05 | 显示全部楼层
外机不存在脏散热不好,冷凝器之前被洗过,两风扇转速蛮快!
发表于 2013-8-16 11:24:23 | 显示全部楼层
启动电容换下试试,不行就压缩机问题。
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:29:55 | 显示全部楼层
1017 发表于 2013-8-16 11:24
启动电容换下试试,不行就压缩机问题。

兄弟,380电的压机不带电容
发表于 2013-8-16 11:47:23 | 显示全部楼层
压力开关好不好?外机板几个大电阻检查一下,期待高手解答
发表于 2013-8-16 15:57:41 | 显示全部楼层
检查电压,三相电是否平衡,外机是否装的太高,高于内机5米以上造成压机缺油,压缩机坏。
 楼主| 发表于 2013-8-16 19:33:41 | 显示全部楼层
345030177 发表于 2013-8-16 11:47
压力开关好不好?外机板几个大电阻检查一下,期待高手解答

压机停机时风扇还在转交流接触是吸合的,证明电路正常应该是系统问题!
发表于 2013-8-16 20:27:22 | 显示全部楼层
我修过一台跟你一样症状的格力5P柜机,外机堵
发表于 2016-8-29 08:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
我也有同样问题,转五分钟左右压机就停其他正常
发表于 2016-8-29 08:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
江苏无锡 发表于 2013-8-16 20:27
我修过一台跟你一样症状的格力5P柜机,外机堵

是什么问题,怎么解决的?望回复,先谢谢啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:13 , Processed in 0.037240 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表