请问三想11KW电机直接起用多大空开为好?

[复制链接]
发表于 2013-8-17 00:21:16 | 显示全部楼层
命中注定我爱 发表于 2013-8-16 13:04
分空开用63A的?250A4台电机同时起动

请仔细看我的回复。
 楼主| 发表于 2013-8-17 21:23:36 | 显示全部楼层
请问楼主是电工吗?为什么别人都说我选型太大了
发表于 2013-8-17 21:55:35 | 显示全部楼层
63A应该可以
发表于 2013-8-18 20:56:43 | 显示全部楼层
高成山 发表于 2013-8-15 19:00
空开大小无所谓,要想保护电机加热继电器。

热继电器已经过时,要用新的电动机综合保护器
发表于 2013-8-21 21:07:48 | 显示全部楼层
那要看是轻载起动,还是满载启动,还要看电机是2极还是4极
发表于 2013-8-21 21:24:01 | 显示全部楼层
用63A的完全可以。
发表于 2013-10-29 21:48:33 | 显示全部楼层
11kw选40A的空开绝对够用,40A是空开的过电流脱扣整定值,都是有一定的的延时才会跳
发表于 2013-10-29 22:24:34 | 显示全部楼层
humingchen 发表于 2013-10-29 21:48
11kw选40A的空开绝对够用,40A是空开的过电流脱扣整定值,都是有一定的的延时才会跳

同意,63安大了,11千瓦电机用40安空开绰绰有余。
发表于 2013-10-30 09:23:01 | 显示全部楼层
用40A的空开绝对可以用!空开选的太大,就没保护了。
发表于 2013-10-30 12:27:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiekai 于 2013-10-30 12:46 编辑

用空开直起你就用63A要是接触器直起用40空开就行,频繁启动的话选大点不频繁就比额定电流大一级就行,总空开225可以,要是给工厂配盘我建议你选大的空开和接触器,其实空开价格是按段分的200的和225的估计价格一样,别听他们的大了小了的,空开大点无所谓,你把热保护配正好了能保护电机就行了。