电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 66922|回复: 25

请问三想11KW电机直接起用多大空开为好?

[复制链接]
发表于 2013-8-15 13:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问大神们,11KW电机直接起动用63A空开行否?4台用225A做总空开行否?空开品牌施赖德
发表于 2013-8-15 13:23:34 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2013-8-15 16:14:25 | 显示全部楼层
不行空开太大了,应选1。5-2倍额定电流,直接起动的话看你电源容量有多大,4台用225的有点大。同时系数?
 楼主| 发表于 2013-8-15 18:08:47 | 显示全部楼层
humingchen 发表于 2013-8-15 16:14
不行空开太大了,应选1。5-2倍额定电流,直接起动的话看你电源容量有多大,4台用225的有点大。同时系数?

是啊,同时起动啊!11KW三相电机直接起动用60A空开是不是有点大?
 楼主| 发表于 2013-8-15 18:10:29 | 显示全部楼层
大神都哪去了?急等,听说电机直接起动电流很大
发表于 2013-8-15 19:00:51 | 显示全部楼层
空开大小无所谓,要想保护电机加热继电器。
 楼主| 发表于 2013-8-15 21:34:32 | 显示全部楼层
高成山 发表于 2013-8-15 19:00
空开大小无所谓,要想保护电机加热继电器。

哦,可别人要求空开直接搞起?11KW三相电机直接起动用63A的大不大?
发表于 2013-8-16 00:22:37 | 显示全部楼层
三相电机直接启动,启动电流是额定电流的4—7倍。11KW额定电流大概在22A左右,60A空开可能有点小。若不是同时启动,225A的空开当总开关是可以的。板凳说得对,还要考虑电源容量。最好还是用降压启动。具体用那种加压启动,还要看负载特性。
发表于 2013-8-16 05:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
命中注定我爱 发表于 2013-8-15 21:34
哦,可别人要求空开直接搞起?11KW三相电机直接起动用63A的大不大?

63A应该可以,最好不要同时起。
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:04:24 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2013-8-16 00:22
三相电机直接启动,启动电流是额定电流的4—7倍。11KW额定电流大概在22A左右,60A空开可能有点小。若不是同 ...

分空开用63A的?250A4台电机同时起动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-10 04:16 , Processed in 0.059404 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表