        在论坛看多了,遇到410A的机子漏氟的 都是按照厂家的要求  放完抽空 重新加   但是用户不领情 认为收我们维修的做了手脚,有好的活跑了,看来以后只能像R22一样的加了  管他能不能用 随他便 只要当时好就可以,不知道这样行不 目前没试过  ,请给位师傅发表下自己的看法,怎么才能让用户接受?
发表于 2013-8-15 11:15:18 | 显示全部楼层
想知道答案,,。
发表于 2013-8-15 11:38:16 | 显示全部楼层
像R22一样的加
发表于 2013-8-15 11:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 支持 于 2013-8-15 11:50 编辑

是啊 ,伴随着新的能耗标准的出台日后会都是变频的空调冰箱,搞不好洗衣机也会出变频的,最近年吧老听到有同行说碰到变频的不好搞,维修起来比定频麻烦多了, 原来听用户描述就晓得问题了,现在芍了,就拿你说的这个这个最简单的问题来说,加22的只要空调不漏,直接补压ok,但410就裸连得很,成本贵还不算,补会破坏成分,搞不好效果更差,看来只有放血买工具处理了,搞一台能真空打压的冷媒回收机,再带一坛410,(抽出来的410留到转瓶,保存下次加小机器,够压的话还是能变钱),新加的氟还是按压力收钱,只是不能再叫上门费和人工, 要像修汽车样叫工时费,毕竟变频加氟正常标准,时间比加定频的耗时繁琐多了,诸位同意么???
发表于 2013-8-15 13:03:00 | 显示全部楼层
哎!要和用户勾通嘛!如用户把钱看得比命都重要,你小子还好意思修它?哎.......................
发表于 2013-8-15 15:37:49 | 显示全部楼层
不能混用吧,同意4楼的做法
发表于 2013-8-15 15:51:43 | 显示全部楼层
但410就裸连得很 ,这个词一般人可能不太懂吧?
爱生活爱媳妇°_ 该用户已被删除
发表于 2013-8-15 16:09:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-15 16:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
爱生活爱媳妇°_ 发表于 2013-8-15 16:09
看不懂“裸连”什么意思,还望解释

湖北武汉方言即:“麻烦”一词!!习惯了见笑了
发表于 2013-8-15 20:53:27 | 显示全部楼层
还是给用户解释清楚,410直接补加是没有用的,我前几天就试过一台。就是把机器里面全部放完后压缩机自排空再加都没有用,最后还是抽真空后加氟才好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 22:30 , Processed in 0.064503 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表