电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 16610|回复: 17

小型冷藏库蒸发器也不结霜膨胀阀出口结霜库温降不下来

[复制链接]
发表于 2013-8-14 17:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求荣昌老师:我单位有一小型冷藏库,停机低压0.55MPa,高压1.3MPa,开机0.1,1.5,蒸发器也不结霜,膨胀阀出口结霜,库温降不下来、压缩机过段时间就保护了,不知道问题出在哪?
发表于 2013-8-14 18:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
库温是多少度,雪种是什么型号,
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:07:00 | 显示全部楼层
雪种R22,库温27
发表于 2013-8-14 18:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
库温27时,低力为0.8左右,缺氟,或膨胀阀开的太小了,
 楼主| 发表于 2013-8-14 18:44:55 | 显示全部楼层
估计是漏,刚刚又开了一会儿,低压0.03、高压1.4MPa表压
 楼主| 发表于 2013-8-14 19:46:54 | 显示全部楼层
是不是膨胀阀堵
发表于 2013-8-14 20:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
压力太低,加吧,
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:22:00 | 显示全部楼层
昨天加了几公斤,还是老样子
发表于 2013-8-14 22:31:59 | 显示全部楼层
缺氟,或膨胀阀开的太小了
发表于 2013-8-15 06:05:45 | 显示全部楼层

R22制冷剂,库温27度,此时的蒸发温度约为22~19度,对应的压力约为7.8~8kg/cm2(约合0.78~0.8MPa)表压力,这么高的蒸发温度和压力,蒸发器是不可能结霜的!也绝对不能结霜!蒸发温度在0度以上时系统的任何部位是绝对不能结霜的!膨胀阀的出口也不能结霜!结霜就说明膨胀阀的开度过小了,或者系统中的R22过少了!!!
先确认供液过滤器和电磁阀是否通畅,膨胀阀的进口滤网是否堵塞,如果都没问题,那就是制冷剂过少了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 12:30 , Processed in 0.060499 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表