TCL柜式空调不制冷故障维修求助

[复制链接]
发表于 2013-8-12 22:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天遇上一台TCL50柜式空调,用户买的二手的,找了个安装工安装时发现连接管断了几节,换管后,发现机器也无一点F,让我过去看后,抽空加F,制冷效果很好,到了晚上用户说空调坏了,不制冷了,外机风机也转,里面就是不吹冷气,又让我去看,最近都很忙,到了晚上快1点时才去了用户家,发现连接线L和风机供电线接反了,对调后试机,压机工作,风机不工作了,查N和风机供电线上无供电,到屋里看内机电路板,通电,风机继电器供电有11V左右也正常,常开常闭也正常,到此一头雾水,请各位师傅们指点下俺这空调新手
发表于 2013-8-12 22:28:59 | 显示全部楼层
看起来空调保护了。。查下运行的压力。还有内热交蒸发温度是不是冷而且均匀!
 楼主| 发表于 2013-8-12 22:33:07 | 显示全部楼层
非子 发表于 2013-8-12 22:28
看起来空调保护了。。查下运行的压力。还有内热交蒸发温度是不是冷而且均匀!

空调是定频的,我把线对调过后压机工作,风机不工作了,风机不工作的情况下压机工作不到2分钟就停了,在这二分钟期间内风机能吹出点冷风,现在是没有外风机供电,师傅能讲下哪里保护会造成没有供电吗
发表于 2013-8-12 22:40:19 | 显示全部楼层
我想问一下。你第一次安装完毕后。加注冷媒,机器正常工作(那个时候压机和风都能正常工作吗?)现在的样子不是外风机没供电。而是你把室外的零火接反了、造成风机和N端子没有电压差!
发表于 2013-8-12 22:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼上的!
发表于 2013-8-12 22:59:34 | 显示全部楼层
不会改一下吗?直接和压机一起启动啊,为什么非要纠结呢
发表于 2013-8-13 10:13:05 | 显示全部楼层
乾成家电 发表于 2013-8-12 22:33
空调是定频的,我把线对调过后压机工作,风机不工作了,风机不工作的情况下压机工作不到2分钟就停了,在 ...

线接错了,风机线接压缩机上就行了。
 楼主| 发表于 2013-8-13 21:57:43 | 显示全部楼层
N和L线都对调过了,不是线接错,我现在想能不能改下,把风机供电线和压机供电线接一起?
发表于 2013-8-13 22:41:19 | 显示全部楼层
我想问下 , 你这台是冷暖机吗?
发表于 2013-8-13 22:48:22 | 显示全部楼层
如果不是冷暖机零线火线你爱怎么接都行!如果四的话你4条线一条都不能错!压机、四通阀和风机都是独立供电的,但零线必须是它们的公共线!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 22:52 , Processed in 0.058487 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表