楼主: 钢镚

压缩机串气还是储液罐堵 请大家分析

[复制链接]
发表于 2013-8-14 00:59:36 | 显示全部楼层
615202914 发表于 2013-8-14 00:56
这么看起来压机坏了(串气了?)的可能性很大

确定是有点串气了,谢谢你
发表于 2013-8-14 11:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-8-14 15:05 编辑

冰堵,
由於氟多了,
堵的位置后移了,
定量重新加氟看看,
发表于 2013-8-14 13:09:30 | 显示全部楼层
储液罐有个过滤网能堵
发表于 2013-8-14 20:16:11 | 显示全部楼层
可能是冰堵。查毛细管处
发表于 2013-8-15 19:43:33 | 显示全部楼层
冰堵啊 一定是
鼓励鼓力 该用户已被删除
发表于 2013-8-19 20:27:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-19 20:43:55 | 显示全部楼层
压机一点点串气还是可以用,先把氟放掉,用氮气清洗一下管路,如果还是一样,再把毛细管剪掉一点试试
发表于 2022-7-27 07:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗,什么问题
发表于 2023-3-31 22:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
疑难杂症
发表于 2023-4-1 09:36:55 | 显示全部楼层
有大师给个明确的结论