老式华宝空调阀芯被别人拆走用丝帽闭死该怎么加氟?

[复制链接]
发表于 2013-8-11 18:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一例空调故障请教
请教西安周涛老师,一台老式华宝空调,开机检测运行压力0.3,给该机加氟利昂加不进去,该机是老式的伸出去1厘米的阀芯,加氟的阀芯被别人拆走,用丝帽闭死的,请教周涛老师,该怎么加氟?
发表于 2013-8-11 18:33:25 | 显示全部楼层
先收氟,在汽管上焊一个针阀
发表于 2013-8-11 18:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
老式春兰就有加不进氟的毛病,注意顶针
发表于 2013-8-11 18:42:51 | 显示全部楼层
这种机器没有顶针的 把阀门开到家再回一点,就可以加氟了,加到合适再开到家就把工艺口关闭了。
发表于 2013-8-11 18:47:53 | 显示全部楼层
那种机没有顶针,把阀关一下就通了!!!!
发表于 2013-8-11 18:48:55 | 显示全部楼层
同意楼上观点,老式的没有顶针,吧阀芯关会一点就可以了,加完氟在回位就可以了。
发表于 2013-8-11 21:49:41 | 显示全部楼层
你在那里接表测的压力,接表的地方是低压回气管那就可以加氟。
发表于 2013-8-11 22:44:32 | 显示全部楼层
能测出运行压力0.3.就可以加氟了啊。老式的机子,春兰,华宝都是这种。没有阀芯的
发表于 2013-8-12 00:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
告诉你科龙的早期也是这样的!加氟时回一圈就可以了!加后再复位
发表于 2013-8-12 13:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对,老式的没有顶针的,你拿扳手拧一下就感觉的到