今天接修一台三菱电机2P变频的,到用户家看的是细管结霜,判断为缺氟,后来放氟,抽真空,定量液加410,效果不明显,甚至说一点都不凉,测得电流慢慢升值额定电流,压力频率最高的时候是9个多点,这样看也没堵啊!不过用户后来说报故障为1和P6,别的还有什么原因啊!各位大师帮帮忙啊!
发表于 2013-8-11 07:43:11 | 显示全部楼层
路过,谢谢分享
发表于 2013-8-11 07:55:29 | 显示全部楼层
压机效率看了吗
发表于 2013-8-11 09:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
加了假410A,
发表于 2013-8-11 09:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
缺410A为何不检漏?或者本来不缺,而是安装不当,
糸统有水,你的真空机不力,
只抽到内机,外机抽不到
发表于 2013-8-11 09:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-8-11 09:25 编辑

缺410A为何不检漏?或者本来不缺,而是安装不当,
糸统有水,你的真空机不力,
只抽到内机,外机抽不到,有节流装置

油和水混合了,

发表于 2013-8-11 10:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
缺410A为何不检漏?或者本来不缺,而是安装不当,
糸统有水,你的真空机不力,
只抽到内机,外机抽不到
发表于 2013-8-11 11:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
估计冷媒有问题
发表于 2013-8-11 22:08:08 | 显示全部楼层
检查室内感器或室内机脏
发表于 2016-8-7 20:00:39 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2013-8-11 22:08
检查室内感器或室内机脏

有点道理,不过传感器坏的可能性较大。看看技术手册,故障代码提示什么地方出问题。不知空调型号,粗略查了下P6是过冷过热保护运行,可能就是传感器阻值变性,电子膨胀阀开启度过小造成的。