格力5P天花机电源灯闪求大师指点

[复制链接]
发表于 2013-8-10 22:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一台格力5P天花机,上午运行基本没事,下午4点——9点基本就是开机制冷7、8分钟内外机都停(制冷时效果还可以,电流开机7A多然后逐渐升高至11.5A左右停机)电源灯闪烁(基本是0.5秒规律闪烁)然后用遥控器(万能遥控器)立马开机照常启动,然后运行7、8分钟停机,如此反复。9点以后基本没事,我7点到8点多多次量电压基本都在370——390之间,外机散热器清洗当天只停过两次,第二天就不行了,这几天环境温度最高在38度左右。因为是亲戚的弄了两次没好有点......求大师指点如何是好?
发表于 2013-8-10 22:47:23 | 显示全部楼层
明天再来看高手解答
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:49:38 | 显示全部楼层
dyqduan 发表于 2013-8-10 22:47
明天再来看高手解答

坐等高手指点
发表于 2013-8-10 22:52:34 | 显示全部楼层
如果 铜管加的多 应该缺氟
发表于 2013-8-10 22:52:42 | 显示全部楼层
估计热保护了吧,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:56:57 | 显示全部楼层
[VIP]何去何从! 发表于 2013-8-10 22:52
如果 铜管加的多 应该缺氟

用了好几年了效果一直不错,就最近几天才出这毛病
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:57:21 | 显示全部楼层
dyqduan 发表于 2013-8-10 22:52
估计热保护了吧,,,,,,

热保护不应该立马就能启动啊
发表于 2013-8-10 23:00:41 | 显示全部楼层
排气管温.......内机的管温正常不???
发表于 2013-8-10 23:03:03 | 显示全部楼层
外机清洗下,把室外的管温抽出来放在一边试试
 楼主| 发表于 2013-8-10 23:05:59 | 显示全部楼层
小帝 发表于 2013-8-10 23:00
排气管温.......内机的管温正常不???

排气传感器常温下量27K多,管温11K多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:41 , Processed in 0.060525 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表