大家帮忙看下,这个1.5P空调哪不对,急
他是一台新科老机器装机,他说在以前那边用的效果很好,前天刚拆下来的~
首先我在装之前就看见,内机弯头那折了,给他割了焊好。
装机上去,结果开筏门,内机热交换器漏气,是在热交换器和引出的铜管口上折断了(可能是我做弯头的时候折坏的)
那我又给他拆下来,那个折口直接给它铜焊上去,然后又装上去,开机发现没F了,
就给他加上~刚开始加到0.1MP的时候细管没什么变化,粗管结霜,
后来我给它叫到0.5MP细管还是没什么变化.粗管结水珠,
但是内机吹出来的风不凉,交换器上也没有水珠,只有感觉一点点的凉(比环境温度低一点),
查看结果:四通阀是2根烫,2根结水珠,过滤器是常温,外机散热片上半面烫,下半面摸去没什么变话(和没开机一样,常温一样)
这是什么原因?还是我哪里搞不对了(会不会我内机交换器那个口焊堵了),我已经没折了,不知道要查哪个去了~