楼主: 骑猪先飞

2.5平方的负荷多少

  [复制链接]
发表于 2015-3-18 16:25:23 | 显示全部楼层
同意六楼的说法。
发表于 2015-9-26 12:44:18 | 显示全部楼层
2.5的铜线最大限流23A左右,但你的问题问的不清楚!用电设备是单相的还是3相的?
发表于 2015-9-26 21:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
用6平方的了,
发表于 2015-10-5 10:31:15 | 显示全部楼层
有4500W的大冰箱吗,没见过,好像是冷库吧,冷库的话,应该使用三相电了,为什么还要用单相电呢。
发表于 2015-11-5 11:52:24 | 显示全部楼层
支持10#楼主的说法!
发表于 2015-11-5 16:41:49 | 显示全部楼层
4平方足够,6平方浪费.
发表于 2015-11-6 15:12:47 | 显示全部楼层
楼上各位只考虑单线架空电流,没想过套铁管要减流的问题.还与管的满率有关.
发表于 2016-1-24 23:52:23 | 显示全部楼层
距离多少??远的话还要考虑线损!!
发表于 2016-1-25 09:07:03 | 显示全部楼层
是的 380V就没有问题,如果是220就有点悬,建议使用4MM的比较保险
发表于 2016-1-25 09:26:33 | 显示全部楼层
2.5平方铜线最大可用25A,你的4.5KW冰箱应该是三相,9A电流,2.5的足够用