各位师傅:2.5 平方铜心线能带4500W的冰箱吗?食堂用电。2.5的线安全系数为5000对吗?如果不行是否可以用2.5的铜线两根并一起用,请指教,谢谢。
发表于 2013-8-8 21:17:43 | 显示全部楼层
4500W?是冰箱还是冷库啊。
发表于 2013-8-8 21:27:05 | 显示全部楼层
2.5的线带4500W应该不保险 两根一起应该是可以的
发表于 2013-8-8 21:31:23 | 显示全部楼层
根据经验一般的情况1个平方毫米的线(铜)允许通过的电流为6-7A,所以你的2。5平方线不可以带4500w的冰箱,应该选6-10平方的线
发表于 2013-8-8 22:27:36 | 显示全部楼层
2.5mm最大电流是铜芯23A应该可以用。
发表于 2013-8-8 23:01:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 小蔡蔡家电 于 2013-8-8 23:02 编辑

十下五,百上二,铜线升级算,2.5的线按铝4个的算,也就20A,4500W若用220V,每千瓦电流4.45A,*4.5千瓦约等于20A
应该可以的,保险起见用4个的铜线.6到10 的线有点浪费了
发表于 2013-8-9 16:27:41 | 显示全部楼层
纯电阻负载马马虎虎;电感性的还是放大一些为好。
发表于 2013-8-11 18:20:53 | 显示全部楼层
距离????最少都得用6平方的。。。。。
发表于 2013-8-12 06:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
2.5平方习惯上可以带3千瓦,建议用6平方厘米国标
发表于 2013-8-12 06:53:36 | 显示全部楼层
关键是你的用电器是单相220v.还是3相380v的,220v的频繁启动会发热,不建议用.380v就可以用的.