电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 纳百川

大家说说怎样检测压缩机排气能力

[复制链接]
发表于 2013-8-11 09:18:24 | 显示全部楼层
名扬维修 发表于 2013-8-9 19:57
压缩机排气能力好,那它的吸气能力也差不多。

名扬版主帮帮忙https://www.dzdu.com/thread-308059-1-1.html
发表于 2014-10-18 10:39:15 | 显示全部楼层
1195398 发表于 2013-8-11 08:32
我的检测方法是断开工艺管,再断开高压与过滤器的焊接处开机用手按压顶不住就合格

  好、  这经验方法、 也是很有用的。
发表于 2015-6-29 22:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2013-8-8 20:47
断开工艺管,过滤器,在原过滤器处接表,开机,压力很快就能上到2.5以上,说明压缩机排气良好。

请教一下,过滤器处接表,是把表阀门打开看压力还是把表关闭看压力能不能上2.5啊?2.5就是普通加氟表上的0.25是吗?还有把表接在压缩机高压出口可以吗,压力应该是多少呢?万分感谢
发表于 2015-6-29 22:54:48 | 显示全部楼层
luyuejiadian 发表于 2015-6-29 22:14
请教一下,过滤器处接表,是把表阀门打开看压力还是把表关闭看压力能不能上2.5啊?2.5就是普通加氟表上的 ...

高压表必须接到冷凝器末端,直接接压缩机出口不行,表一下就打坏。
2.5是指2.5MPa。
发表于 2015-6-30 08:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2015-6-29 22:54
高压表必须接到冷凝器末端,直接接压缩机出口不行,表一下就打坏。
2.5是指2.5MPa。

哦,表阀门关闭测试是吗
发表于 2015-6-30 08:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2015-6-29 22:54
高压表必须接到冷凝器末端,直接接压缩机出口不行,表一下就打坏。
2.5是指2.5MPa。

还有随便哪种制冷剂的压缩机都是这个压力吗?压力表接冷凝器末端,干燥过滤器要拿下来还是直接接干燥过滤器上面呢?
发表于 2015-6-30 09:20:53 | 显示全部楼层
我也是这个办法
发表于 2015-6-30 21:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2013-8-8 20:47
断开工艺管,过滤器,在原过滤器处接表,开机,压力很快就能上到2.5以上,说明压缩机排气良好。

老师傅,冷凝器末端直接接表还是先接干燥过滤器再接表啊,麻烦解答一下吧,我是新手,谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 10:35 , Processed in 0.049590 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表