1.5P三菱空调保护是什么原因?

[复制链接]
发表于 2013-8-6 20:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天有用户来店里说,家里的空调开机20来分中,跳指示灯,去看了下,三菱重工的33机,看它指示灯跳起是外机的毛病,缺氟,压机坏。,启动电容坏,于是拆开,接上压力表,0.65的工作压力,5.6的工作电流,正常 后吧风机电容,压机电容换掉,开机,工作20来分钟后,有跳保护,压力,电流都正常,摸了下冷凝器,有点烫手,看下冷凝器理不是很干净,于是又去洗掉,再开机    正常  过了10来分钟发现冷凝器又有点烫手,过一会  有保护,他的机子前面有一块广告牌  隔了5.6十公分,怀疑是这个原因,可用户说广告牌装了3年了,机器也是前两天才出现这个问题,而且出问题的那天下午下过雨,有风,,应该不会很热的啊,忙了一下午,没修好,亲吻各位师傅,这到底是什么原因啊
发表于 2013-8-6 21:15:54 | 显示全部楼层
是不是有堵的地方?
发表于 2013-8-6 21:25:39 | 显示全部楼层
有可能四通阀坏了
发表于 2013-8-6 21:33:25 | 显示全部楼层
先从做简单的地方着手,换下温度传感器看看还保护吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:07:12 | 显示全部楼层
都是好的 自检测试显示外机的问题
发表于 2013-8-7 18:19:29 | 显示全部楼层
0.65明显是氟多了,或者4V串气
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:38:50 | 显示全部楼层
换了5K管温,用了一天都没事估计是管温效果不好
发表于 2013-8-8 21:37:55 | 显示全部楼层
原来是管温的问题。
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:56:44 | 显示全部楼层
polymath 发表于 2013-8-8 21:37
原来是管温的问题。

恩,量量是好的,实在找不到什么问题了,就换个管温试试,结果好了郁闷中
发表于 2013-8-9 21:54:17 | 显示全部楼层
我也去试试,我正好也遇到同样的问题。管温不良会造成这个毛病,以前真不知道。