电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4401|回复: 13

1.5P三菱空调保护是什么原因?

[复制链接]
发表于 2013-8-6 20:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天有用户来店里说,家里的空调开机20来分中,跳指示灯,去看了下,三菱重工的33机,看它指示灯跳起是外机的毛病,缺氟,压机坏。,启动电容坏,于是拆开,接上压力表,0.65的工作压力,5.6的工作电流,正常 后吧风机电容,压机电容换掉,开机,工作20来分钟后,有跳保护,压力,电流都正常,摸了下冷凝器,有点烫手,看下冷凝器理不是很干净,于是又去洗掉,再开机    正常  过了10来分钟发现冷凝器又有点烫手,过一会  有保护,他的机子前面有一块广告牌  隔了5.6十公分,怀疑是这个原因,可用户说广告牌装了3年了,机器也是前两天才出现这个问题,而且出问题的那天下午下过雨,有风,,应该不会很热的啊,忙了一下午,没修好,亲吻各位师傅,这到底是什么原因啊
发表于 2013-8-6 21:15:54 | 显示全部楼层
是不是有堵的地方?
发表于 2013-8-6 21:25:39 | 显示全部楼层
有可能四通阀坏了
发表于 2013-8-6 21:33:25 | 显示全部楼层
先从做简单的地方着手,换下温度传感器看看还保护吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:07:12 | 显示全部楼层
都是好的 自检测试显示外机的问题
发表于 2013-8-7 18:19:29 | 显示全部楼层
0.65明显是氟多了,或者4V串气
 楼主| 发表于 2013-8-8 17:38:50 | 显示全部楼层
换了5K管温,用了一天都没事估计是管温效果不好
发表于 2013-8-8 21:37:55 | 显示全部楼层
原来是管温的问题。
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:56:44 | 显示全部楼层
polymath 发表于 2013-8-8 21:37
原来是管温的问题。

恩,量量是好的,实在找不到什么问题了,就换个管温试试,结果好了郁闷中
发表于 2013-8-9 21:54:17 | 显示全部楼层
我也去试试,我正好也遇到同样的问题。管温不良会造成这个毛病,以前真不知道。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:24 , Processed in 0.059826 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表