加氟时是两个都开还是开一个   开一个机子 压力上不到四个压   两个都开是六个压为什么内机还结冰
发表于 2013-8-5 17:25:18 | 显示全部楼层
由于这个机器室外机有平衡毛细管,因此双机加好氟后,开单机在把氟加到蒸发器结露刚刚满就成了
然后停掉这台机器,单开另一台机器看看
这种机器看电流压力根本就看不来!
发表于 2013-8-6 08:25:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享,
发表于 2013-8-6 13:36:11 | 显示全部楼层
过冷管堵 有毛病否、?
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-8-5 17:25
由于这个机器室外机有平衡毛细管,因此双机加好氟后,开单机在把氟加到蒸发器结露刚刚满就成了
然后停掉这 ...

谢谢周老师  了
发表于 2013-8-6 17:29:37 | 显示全部楼层
我都还没见过一拖二的空调
发表于 2013-8-6 17:38:45 | 显示全部楼层
学习了周老师

发表于 2013-8-6 21:00:39 | 显示全部楼层
周老师说的好,向您学习了
发表于 2013-8-6 21:01:04 | 显示全部楼层
周老师说的好,向您学习了
发表于 2013-8-6 21:21:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享,