无氟变频空调外机带电正常吗

[复制链接]
发表于 2013-8-4 08:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天去用户家装一台旧空调   无意中碰了一下一台海尔空调的外机的铜管  被电一下   那台机根本就没开机的  用户也不相信   就拿电笔试了一下   灯亮    说明带电了  用户说那台空调没装多久   我说要不你打售后电话  叫他来看看   结果打电话过去   售后说正常   说什么无氟变频空调外机都是带电的  后面回来百度了一下   好像是用户家插座没接地线的原因    我们这里农村基本都不装地线的哦  那岂不是......  很不安全啊   有的空调外机就装在过道上  或者旁边   小孩都碰得到的  万一哪天出了个事故那怎么办呢
发表于 2013-8-4 08:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
漏电就不正常了,这售后。
发表于 2013-8-4 08:43:04 | 显示全部楼层
用电表测一哈,如果是感应的电就不会伤人,如果是真的是漏电那是非常不正常的,也是不可以接受的,这绝对是要人命的大故障!!!!
发表于 2013-8-4 08:46:28 | 显示全部楼层
所有用电设备外壳带电都是不正常的,按照规定,保障安全是都要接地。一些精密设备还要要求建立等电位。农村没有接地线可以临时做:1)取一段大约1.5米长,直径大于10MM的镀锌钢筋,敲进地面,留100MM在外焊接个螺栓后连接到外机。2)就近找条房屋的梁柱,敲掉些混凝土找出梁柱里面的钢筋,在梁柱钢筋上面焊接螺栓后连接到外机。不允许接家庭的水管和金属门窗。
发表于 2013-8-4 08:53:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-4 08:59:47 | 显示全部楼层
没有地线应该是感应电
发表于 2013-8-4 09:21:17 | 显示全部楼层
感应电的流 和压综合能量不大,如果说带强电那就是问题了,接地保护线是,在极端情况下起到保护人身安全的防线,至于说不接地就带电这是不符合电器安全规范的!!
发表于 2013-8-4 09:29:11 | 显示全部楼层
呵呵、、、有几个维修人员会帮客户安装地线的啊?不要管那事,真的有人被电死后,很多厂家就会想办法处理啦!!!
发表于 2013-8-4 09:31:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-8-4 10:06:57 | 显示全部楼层
ic6126 发表于 2013-8-4 09:31
如果你有万用表,我给你一个简单的测试方法,先把墙弄湿,以湿区临时充当地线(电工经常是这样查火线的), ...

我是用电表测的   电笔一直亮   然后打电话给售后  售后说所有的无氟变频空调外壳都带电   但是开机的时候用电笔测也没电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:35 , Processed in 0.059928 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表