7.5空压机电机老是烧是不是数据弄错了?

[复制链接]
发表于 2013-8-4 22:35:51 | 显示全部楼层
铜线是铝线线径的80%,首先是怎样烧的,是缺相还是超负荷,缺相看气动开关,负荷过大查机头。
发表于 2013-8-6 11:38:54 | 显示全部楼层
如果没猜错 LZ 是用圆周率换算的吧        那样不行的   
最好的办法就是 铝线的基础上减去6到   扎数不变  即可
发表于 2013-9-6 21:46:12 | 显示全部楼层
应该检查空压机单向阀是否损坏,如果单向阀漏气会造成电动机负载加重,无法启动,最后烧毁电动机。
发表于 2013-9-6 22:06:25 | 显示全部楼层
要确定是电机问题还是机械或是电源问题,如果其他原因造成的,装个新电机也会烧的
发表于 2013-10-5 08:35:42 | 显示全部楼层
仔细检查电路。接触器.压力开关。
发表于 2013-10-6 11:25:41 | 显示全部楼层
特碰 发表于 2013-9-6 21:46
应该检查空压机单向阀是否损坏,如果单向阀漏气会造成电动机负载加重,无法启动,最后烧毁电动机。

很赞同 带压启动会这样的
发表于 2013-10-6 12:48:29 | 显示全部楼层
1:测电流,2:用正确的数据
发表于 2013-10-6 13:31:03 | 显示全部楼层
我看大家回复的都很有到底,也很积极,就是不见楼主回复事情的进展,也许东西都搞好了,我们还在瞎折腾,楼主,请对大家负责呀。
发表于 2013-10-6 17:49:12 | 显示全部楼层
机电工具 发表于 2013-8-3 11:41
36槽2级的电机同心


2极7.5kw的电机一般是30槽