电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 仰望国旗

大家来看看,这个线给修理工剪了

  [复制链接]
发表于 2013-8-8 22:55:59 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2013-8-9 08:41:26 | 显示全部楼层
温度和压力,不能随便剪的。
发表于 2013-8-9 10:10:59 | 显示全部楼层

高压保护和温度传感。。
发表于 2013-8-9 11:35:00 | 显示全部楼层
压力保护开关
发表于 2013-8-9 14:22:37 | 显示全部楼层
乱剪?不是一个线头引发的思绪吗?
发表于 2013-8-9 20:34:30 | 显示全部楼层
楼主啊,维修工给你剪掉,那说明那个线没用了,给你换新的,你着急什么,反正他给你弄好,你给钱就好啦
发表于 2013-8-10 01:02:06 | 显示全部楼层

压力开关坏了,如果换必须切断铜管换好后加氟,一般用户不肯,应急维修就直接短接。
发表于 2013-8-10 17:26:04 | 显示全部楼层

高压保护开关和温度保护
发表于 2013-8-10 21:03:42 | 显示全部楼层
生产商安装这两样保护,一定是有用的,如果你是个搞维修的业内人士,就不会不知道的。
发表于 2013-8-10 21:24:29 | 显示全部楼层
温度传感器!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 01:28 , Processed in 0.053561 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表