电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 仰望国旗

大家来看看,这个线给修理工剪了

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-6 21:33:57 | 显示全部楼层
说了再见丶 发表于 2013-8-6 21:30
两个是一个东西、  高压开关、 压力高的情况下 断开。

主要的问题,现在剪了,不知道接哪儿了
发表于 2013-8-6 21:36:20 | 显示全部楼层
仰望国旗 发表于 2013-8-6 21:33
主要的问题,现在剪了,不知道接哪儿了

外机有一块小电路板。  在电路板上接的。   现在电路板上原电路应该接到一起了。   这个东西正常情况下是闭合的。    如果坏了的话最好换了。 保护压缩机。
发表于 2013-8-7 00:53:15 | 显示全部楼层
高压保护开关
 楼主| 发表于 2013-8-7 07:31:18 | 显示全部楼层
说了再见丶 发表于 2013-8-6 21:36
外机有一块小电路板。  在电路板上接的。   现在电路板上原电路应该接到一起了。   这个东西正常情况下是 ...

我认为管子有扁掉的地方,压缩机才保护的,,所以修理的把保护短路短接了
发表于 2013-8-7 10:15:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2013-8-7 11:07:10 | 显示全部楼层
通病吧,阉割了没事,只要能用
发表于 2013-8-7 11:11:38 | 显示全部楼层
你那两个玩意坏了他给你短接了吧
发表于 2013-8-7 18:08:02 | 显示全部楼层
仰望国旗 发表于 2013-8-3 19:29
为什么压力传感器跟温度传感器两个线接在一起呢?这样能起保护吗?我是问道理???

应急维修,大修怕你不出钱
发表于 2013-8-7 21:40:44 | 显示全部楼层
楼主把自已手机修好就行了.别管空调.如想学修空调那就从空调基础学起吧。
发表于 2013-8-7 22:05:15 | 显示全部楼层
压机高压保护。