反转跳闸的主要原因

  [复制链接]
发表于 2013-8-28 21:59:37 | 显示全部楼层
鸡西蓝天 发表于 2013-8-3 18:04
我看是他的电路没有漏电保护,正转时属于单相漏电,反转时是两相对地短路过流才跳闸。

我看到现在,才看见一个明白楼主意图的。前面的都是瞎跟帖,也不看看清楚图。还有什么漏电开关之类的,一看就是一知半解的。谁会在这样的供电中安装漏电开关?在功率较大的电机运行中,有一相接地,空开根本不会跳。而像图中反转时变成了相间短路,自然就跳闸了。
发表于 2013-8-29 09:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是机器没有接地,你单纯的相线接地使机器带电,能正转,反转时两相相接跳闸,纯属猜想,勿怪
发表于 2013-8-29 17:02:59 | 显示全部楼层
这个图没有什么实际意义
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:00:04 | 显示全部楼层
双赢 发表于 2013-8-29 17:02
这个图没有什么实际意义

这个图只是说明原理,这种故障是真的遇到了。
发表于 2013-9-3 12:05:16 | 显示全部楼层
鸡西蓝天 发表于 2013-8-3 18:04
我看是他的电路没有漏电保护,正转时属于单相漏电,反转时是两相对地短路过流才跳闸。

同意你的观点。
发表于 2013-9-3 19:18:04 | 显示全部楼层
相綫不能接地,反转等于两相接地。
发表于 2013-10-7 23:18:32 | 显示全部楼层
看了图,我是这样理解的,控制箱打铁,电机线也打铁,巧了。是不是
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:28:49 | 显示全部楼层
非行 发表于 2013-10-7 23:18
看了图,我是这样理解的,控制箱打铁,电机线也打铁,巧了。是不是

这种巧合多走了很多弯道。
发表于 2013-10-13 20:36:58 | 显示全部楼层
   开什么玩笑?QS能合上闸吗?
发表于 2013-10-13 21:35:54 | 显示全部楼层
既然查到故障点,为什么不解除故障点呢?