反转跳闸的主要原因

  [复制链接]
发表于 2013-8-6 12:32:17 | 显示全部楼层

你的马达和机床没接地保护吗?有的话就是直接对地了。相当于单线短路。没漏电保护空开也会跳啊?
 楼主| 发表于 2013-8-6 12:41:43 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2013-8-6 12:32
你的马达和机床没接地保护吗?有的话就是直接对地了。相当于单线短路。没漏电保护空开也会跳啊?

设备没有接地 变压器没有接零保护也没有接地保护。先是零线带电,之后又出现我修的故障。
发表于 2013-8-6 18:13:51 | 显示全部楼层
测一下电压,故障点不是马上出来了。维修思路不对,瞎忙了。
发表于 2013-8-6 18:21:55 | 显示全部楼层
         故障线路  220/4=55A  但其它二相电流上升很多,热继电器应动作.仅供参考.
发表于 2013-8-8 22:20:40 | 显示全部楼层
(1)因为变压器的中性点未接地,正转时电机能正常工作,但是这时变压器及整个支路是处于单相接地工作状态,零线的对地电位是220V,工作电流只是电机的工作电流不会引起开关过流保护动作。
(2)当电机反转工作时当反转接触器闭合时,这两处接地点通过反转接触器,相当于相间短路并接地,因短路电流超过了开关过流保护动作值而跳闸。
 楼主| 发表于 2013-8-9 07:44:37 | 显示全部楼层
hbhswangjiguo 发表于 2013-8-8 22:20
(1)因为变压器的中性点未接地,正转时电机能正常工作,但是这时变压器及整个支路是处于单相接地工作状态 ...

分析的很合理。
发表于 2013-8-11 18:28:12 | 显示全部楼层
太有柴了。。。。
相线接地??????????
发表于 2013-8-12 21:39:24 | 显示全部楼层
A相正转故障点接地,为单相接地。带负荷接地,反转为A,C两相带负荷接地,引起三相电流严重不平衡过电流跳闸。
发表于 2013-8-13 14:25:43 | 显示全部楼层
正转a相接地 反转A、c经地短路
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:11:46 | 显示全部楼层
WZX1975XZW 发表于 2013-8-12 21:39
A相正转故障点接地,为单相接地。带负荷接地,反转为A,C两相带负荷接地,引起三相电流严重不平衡过电流跳闸 ...

分析正确 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 09:51 , Processed in 0.055559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表