反转跳闸的主要原因

  [复制链接]
发表于 2013-8-3 18:14:25 | 显示全部楼层
遇到这样的故障你可以去买彩票了
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:17:52 | 显示全部楼层
冬天的滋味 发表于 2013-8-3 18:14
遇到这样的故障你可以去买彩票了

整个线路原件都换了,最后查到电机接线柱碰壳,处理火线漏电,裤头都湿透了。
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:18:09 | 显示全部楼层
冬天的滋味 发表于 2013-8-3 18:14
遇到这样的故障你可以去买彩票了

整个线路原件都换了,最后查到电机接线柱碰壳,处理火线漏电。
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:20:15 | 显示全部楼层
鸡西蓝天 发表于 2013-8-3 18:04
我看是他的电路没有漏电保护,正转时属于单相漏电,反转时是两相对地短路过流才跳闸。

没有漏电保护。所以造成了误诊。
发表于 2013-8-3 18:47:45 | 显示全部楼层
沙洼机电维修 发表于 2013-8-3 18:18
整个线路原件都换了,最后查到电机接线柱碰壳,处理火线漏电。

初学吧,这简单问题 摇表一下就找出来了,还用湿裤头
 楼主| 发表于 2013-8-3 19:10:21 | 显示全部楼层
冬天的滋味 发表于 2013-8-3 18:47
初学吧,这简单问题 摇表一下就找出来了,还用湿裤头

误区就是如果跳闸正反转都会跳的
发表于 2013-8-3 20:04:03 | 显示全部楼层
楼主,早点把注释贴出来嘛,省了多少误会。
发表于 2013-8-3 20:34:57 | 显示全部楼层
楼主画鱼虾、了
发表于 2013-8-3 21:34:46 | 显示全部楼层
那位大师说的相线可以接地?
发表于 2013-8-3 21:46:08 | 显示全部楼层
什么上的电路图纸.