发表于 2013-8-3 15:24:26 | 显示全部楼层
此图有误哦,只要合上QS就会烧L1相线保险,怎么会把相线接地呢??
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:54:37 | 显示全部楼层
赵金国 发表于 2013-8-3 12:00
什么意思,那个接地点有有什么用啊,

此图两处接地不是人为的,接地是故障点,变压器零线没接地,造成正转能工作反转跳闸。
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:55:28 | 显示全部楼层
HY宏艺影音 发表于 2013-8-3 15:24
此图有误哦,只要合上QS就会烧L1相线保险,怎么会把相线接地呢??

此图两处接地不是人为的,接地是故障点,变压器零线没接地,造成正转能工作反转跳闸。
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:57:06 | 显示全部楼层

此图两处接地不是人为的,接地是故障点,变压器零线没接地,造成正转能工作反转跳闸。
发表于 2013-8-3 16:36:04 | 显示全部楼层
第一次看到这样的电路图,正转还能正常?
发表于 2013-8-3 16:42:58 | 显示全部楼层
拆掉漏电保护器就不会跳闸了吧!    这毛病有一相对地漏电了!
发表于 2013-8-3 16:54:23 | 显示全部楼层
三相中其中一相接地都会跳闸,只有一处接地,不管正反都会跳
 楼主| 发表于 2013-8-3 16:55:15 | 显示全部楼层
修修好 发表于 2013-8-3 16:36
第一次看到这样的电路图,正转还能正常?

零线不接地,一相火线接地就造成零线带电。但是一相火线接地可以工作。
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:01:18 | 显示全部楼层
xbxbxb 发表于 2013-8-3 16:42
拆掉漏电保护器就不会跳闸了吧!    这毛病有一相对地漏电了!

正转同一相漏电能工作,反转造成两相漏电,所以跳闸。
发表于 2013-8-3 18:04:22 | 显示全部楼层
我看是他的电路没有漏电保护,正转时属于单相漏电,反转时是两相对地短路过流才跳闸。