哪位前辈有不清库检漏的方法?本人有一冷库漏氟,一个月漏5公斤,清库一次打低压打8公斤,保压三十多个小时没有降低,高压用收氟自身的压力十一公斤,也没降低.用洗洁精水喷蒸发器上和压缩机也没发现漏的,后又加氟5公斤,-5度到-14度20多分钟,用了20多天,现在-6到-11都要一个半小时,室温35度,库温-10度时低压0.8公斤高压11公斤,向各位前辈请教检漏的好方法.
发表于 2013-8-2 18:19:46 | 显示全部楼层
测漏压力要打高点,冷库常用的R22或R404A制冷剂,一般打到1800kPa~2500kPa。
发表于 2013-8-2 18:42:36 | 显示全部楼层
高压漏点肯定有压机油。  慢漏低压打15个压,    用检测仪吧。。
发表于 2013-8-2 19:14:29 | 显示全部楼层
在无检漏仪表的情况下的确比较困难,今天我才修了一个50立方米的高温冻库,一个月漏2公斤R22,该冻库是风冷的,查外机无明显油迹,内机也没有,由于给顾客说好查出漏点300元,太低了,不想干。后用洗碗挤涂在分液管的接头上,五分钟后发现有两个漏点,慢慢鼓泡。收了400元,花了1.5公斤R22.但愿我的维修过程对你有所帮助。也不明白你的冻库是盘管的,还是风冷的。
发表于 2013-8-2 19:19:11 | 显示全部楼层
补充一下,我的检漏压力在低压0.7MP,高压1.2MP.也就是用R22的压力,用氮气贵,要100元一瓶。
发表于 2013-8-2 19:49:00 | 显示全部楼层
压力得太低了, 最少打到20细心的查, 要不就要分段查,没有什么好方法
发表于 2013-8-3 11:35:00 | 显示全部楼层
爱你十万年 发表于 2013-8-2 18:42
高压漏点肯定有压机油。  慢漏低压打15个压,    用检测仪吧。。

加荧光液检漏
发表于 2013-8-4 19:04:44 | 显示全部楼层
加荧光液是个汽车发动机吧
 楼主| 发表于 2013-8-5 07:11:02 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指导!问题找到位了,是一位江苏的大师父找到的,是冷凝器(水冷)下面的安全阀泄露了,高压11公斤时不漏,到了12公斤就开始漏了,是安全阀的质量问题,主要还是刚开力始检测时高压压力打太低了(11公斤),粗心大意累死人,本人总结检测漏氟一定要细心,按正常程序操作,切不可为了省钱省时而草率从事。再次谢谢各位大师,我会经常来学习的。
发表于 2013-8-26 21:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
有始有终,顶-下,有助大家提升水平
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:36 , Processed in 0.034375 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表