这两天加氟瓶子里面越加越满了

[复制链接]
发表于 2013-8-1 07:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
都是直接放掉  昨天修台八个压  放了半天  放的时候带出来的油都泛黄 收了也没什么用吧?
发表于 2013-8-1 10:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
是冷暖机吗?
这可能是冬天制热时加的氟,
这可能是冷暖机的死穴...
.....制热和制冷的充注量并不一至
发表于 2013-8-1 10:12:46 | 显示全部楼层

油黄的也不怕,再次回用的时候,不要将氟瓶倒过来加就可以了
发表于 2013-8-1 10:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜楼主,
又得了一张长期饭票了,
每年复天回收氟,冬天又加回去
发表于 2013-8-1 11:02:52 | 显示全部楼层
请问挂机你在氟瓶有氟的情况下怎么收氟的?内机节流外机节流?
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:15:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsswt 于 2013-8-1 12:40 编辑
yangyajiang 发表于 2013-7-31 23:39
第一次听说回改氟的, 说一下,要怎么样回收喔


挂式空调外机接线口多为四个接线柱,最后两个3号4号线多为电磁阀和风机线(也可通过线路图或者颜色线区分)准备工作是连接好加氟管道、打开压力表、钢瓶;开机制冷后一手用尖嘴钳短接最后两点让其电磁阀得电制热,此时压力会骤然增加到2.0左右压力,同步旋开钢瓶阀门让制冷剂流入,此时制冷剂处于高温高压,所以短接时间不能太长,一般几秒后松尖嘴钳快速关瓶阀门,间隔一段反反复复,短接时间太久有可能会爆管或者机器传感保护而停机
发表于 2013-8-1 12:41:42 | 显示全部楼层
学习了      
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:43:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsswt 于 2013-8-1 12:45 编辑
lukking 发表于 2013-8-1 10:12
是冷暖机吗?
这可能是冬天制热时加的氟,
这可能是冷暖机的死穴...


的确如此,两年前的冬季移的机,
冬季空调制热本来就有些不尽人意,
往往很多维修师傅就不停的加注制冷剂
谢谢您的赐分
发表于 2013-8-1 13:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀通电可回收
发表于 2013-8-2 23:17:49 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2013-8-1 12:15
挂式空调外机接线口多为四个接线柱,最后两个3号4号线多为电磁阀和风机线(也可通过线路图或者颜色线区 ...

谢谢喔,南方的单冷的多,一般也就只有一个低压管的接口,你说的原理我大概知道了,谢谢你指明要不还想不出来喔,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:51 , Processed in 0.056514 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表