这两天加氟瓶子里面越加越满了

[复制链接]
发表于 2013-7-31 23:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  
   昨天一医药公司报修一台5P柜机,效果不佳,带上5公斤氟利昂钢瓶(内有3公斤左右制冷剂),跑去一看,效果的确不怎么地;冷凝器干净,风速正常,压力0.6有多,细听感觉压缩机负荷很重,长时间工作压缩机还停机,准备回收一点试试,5公斤瓶子收得烫手,弄得回去又换空瓶,估计回收了差不多2公斤粗管结露制冷效果明显改变……
   无独有偶,今天一挂机报修,同样故障,仔细询问是两年前冬季装的,这台机器差不多也回收了一公斤制冷剂,用户笑说加氟后效果比以前好多了……
    反反复复,加氟管因高温反冲作业防止炸开,回收氟比加氟慢多了。

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 收起 理由
lukking + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-7-31 23:35:43 | 显示全部楼层
赚了人家钱,也赚人家氟!呵呵!这天气真好!一年四季都这样的天气就好了
发表于 2013-7-31 23:38:31 | 显示全部楼层
要带回收机吗,还是从高压端收,我真没研究过这个,我平时多点都放出去,如果是中央空调,就用回收机回收,小空调还不想搬那大东西,还有我的氟瓶都有止逆阀,如何去掉
发表于 2013-7-31 23:38:55 | 显示全部楼层
赚得不少。
发表于 2013-7-31 23:39:22 | 显示全部楼层
第一次听说回改氟的, 说一下,要怎么样回收喔
发表于 2013-7-31 23:50:08 | 显示全部楼层
没经验的加制冷剂都是宜多不宜少,危害极大。放了不管浪费,最重要的是增加了地球变暖。
发表于 2013-7-31 23:52:20 | 显示全部楼层
    是啊回收的简单方法???能分享吗?现在新手一上用户家就往外机+F  我们去了反而放出来..很是浪费啊!
发表于 2013-8-1 00:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主不地道啊,二手氟再给别人加会出问题的
发表于 2013-8-1 01:13:55 | 显示全部楼层
      我一般冬天收氟,夏天偶尔收氟,夏天太忙
 楼主| 发表于 2013-8-1 06:23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsswt 于 2013-8-1 06:25 编辑


记得N年前,售后都是这种自带防爆口的罐子,每每用完都是当废品卖掉,有一天弄了一个回家,将阀门下面的金属顶端封口锯掉,欲取下旋柄阀芯然后卸掉单向阀,结果我成功了。
后来通过其结构细细的一想,干嘛要锯开,在出口内部用牙签顶住单向阀充装不就行了吗!!!
哈哈哈!!!
不过我可不敢用这种瓶子来收氟啊!到时压力温度太高“嘭”我会怕怕!!!

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
lukking + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:44 , Processed in 0.063812 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表