请问75kw电机修好后如何试机

[复制链接]
发表于 2013-7-30 11:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有三相电  星形启动也启动不了 保护器跳闸  保护器是DZ-15LF—40
发表于 2013-7-30 12:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
肯定跳闸啊,你的保护器开关电流太小
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-30 12:31:56 | 显示全部楼层
电路中有空气开关么?保护器临时短接。
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:49:37 | 显示全部楼层
877476825 发表于 2013-7-30 12:31
电路中有空气开关么?保护器临时短接。

有空开  75kw  6级   72槽   三路并联    应该问题不大 还是相信自己的技术吧  不试了  你们修75kw的多少钱啊
发表于 2013-7-30 13:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
无试机条件可直接用万用表欧姆档测各相阻值,阻值一样为正常,前提相序头尾别搞错
发表于 2013-7-30 13:27:33 | 显示全部楼层
你用低压起动电箱就启动.电流要不小以145A
 楼主| 发表于 2013-7-30 14:38:22 | 显示全部楼层
悦仔哥 发表于 2013-7-30 13:27
你用低压起动电箱就启动.电流要不小以145A

谢谢  但是没有低压启动电箱  自己能做一个么
发表于 2013-7-30 15:22:07 | 显示全部楼层
乐声电器 发表于 2013-7-30 14:38
谢谢  但是没有低压启动电箱  自己能做一个么

就做一个星三角的就行啊。
 楼主| 发表于 2013-7-30 20:06:41 | 显示全部楼层
877476825 发表于 2013-7-30 15:22
就做一个星三角的就行啊。

怎么做星三角啊