请教 各位老师 我把展示柜加管 效果不好 结一般霜

[复制链接]
发表于 2013-7-29 17:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    各位老师好      昨日有一展示柜  拉来店里     内漏,  客户想让我温度改低一些  冰啤酒 饮料    协商好。  今日动手盘管 8号管了 盘近十米   还有压缩机也换了一个比原来功率大几十瓦的。还有冷凝器也加长了5米。   毛细管我用它原来的,盘好试机  3个小时过去了  结一半的霜,  没结霜的位置不冷,    在此请教老师们   这问题怎么才能解决呢?   感激不尽   需要改哪些位置  冷凝器   毛细管 有问题吗?     请大家多多指教!
发表于 2013-7-29 20:12:02 | 显示全部楼层
展示柜绝热系统跟冰箱不一样的,跑冷气太厉害,有点难
发表于 2013-7-29 21:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2013-7-29 20:12
展示柜绝热系统跟冰箱不一样的,跑冷气太厉害,有点难

管子粗了六个够了

 楼主| 发表于 2013-7-30 10:01:50 | 显示全部楼层

它保温效果是不好 ,   但是 只冰水和啤酒。    有什么办法 把它降到零下几度呢?
发表于 2013-7-30 21:45:29 | 显示全部楼层
l
毛细管  长了吧
 楼主| 发表于 2013-8-1 23:12:49 | 显示全部楼层
各位师傅   我又换了压缩机,    原来的压缩机是R12的 ,    我换成600的  功率也大些。     毛细管没改,就用原来的    现在效果很好 都结霜了  零下几度,  用户很满意     谢谢各位师傅