空调外风机2uf的电容可以用3uf的代替吗

[复制链接]
发表于 2013-7-28 13:02:42 | 显示全部楼层
应该风速变快,容易坏电机
发表于 2013-7-28 13:05:23 | 显示全部楼层
用2.5uf的可以!
发表于 2013-7-28 13:24:04 | 显示全部楼层
风机启动的瞬间,电流分两路:一路通过启动绕组给电容充电,充电时间的长短取决于电容的容量;另一路通过运行绕组构成回路;所以电容的容量要是选的太大的话,那么充电的时间就会变长,启动绕组就会发热烧坏。
发表于 2013-7-28 14:22:13 | 显示全部楼层
        还是我来提出问题吧,大家去帮忙想,帮忙查资料把这儿问题搞明白:
         单相电机运行电容匹配的问题?比如说一台单相电机正常配用的电容为30uf,如果使用容量大于30uf或者是容量小于30uf的电容会有什么样的影响?或许容量稍大或者稍小,电机都能用,但是总会有一个限度,这个阈值如何确定?
       对于一个未知电容容量的单相电机,通过测量电机的哪一些参数或者是根据铭牌哪些信息可以直接或者间接的确定其配用运行电容的容量?
发表于 2013-7-28 14:33:31 | 显示全部楼层
准备換风机吧。
发表于 2013-7-28 15:14:15 | 显示全部楼层
没事,可以用
发表于 2013-7-28 15:54:38 | 显示全部楼层
用2.5的问题还不大。用3的话,电流大了,温度也高了,风扇恐怕寿命不久矣
发表于 2013-7-28 16:03:46 | 显示全部楼层
不行的如果风机有热保护,半个小时左右风机就会保护,压机也就跟着保护停机.次数据来自科隆32空调,原来是1.5的我换个2.5的
发表于 2013-7-28 16:06:21 | 显示全部楼层
个人觉得配件不一定有同样规格时,这样的情况可行度还是高
发表于 2013-7-28 18:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
换个2.5uf的吧,不然容易发热。。