空调外风机2uf的电容可以用3uf的代替吗

[复制链接]
发表于 2013-7-28 12:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调外风机2uf的电容可以用3uf的代替吗?替代后对风机、风速等有没有影响
发表于 2013-7-28 12:08:40 | 显示全部楼层
电流约有加増                                 
 楼主| 发表于 2013-7-28 12:14:20 | 显示全部楼层
更换之后风机的风速变慢了
发表于 2013-7-28 12:14:36 | 显示全部楼层
容易坏电机
发表于 2013-7-28 12:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
不行,±%5,大了风机会坏的。
发表于 2013-7-28 12:20:05 | 显示全部楼层
此类电容的误差一般比较大,你用电容表在标称3UF的电容中选取小一点的电容用,只要耐压相同一般不会产生多大影响。
发表于 2013-7-28 12:25:23 | 显示全部楼层
容易坏电机
发表于 2013-7-28 12:41:28 | 显示全部楼层
可以的..............
发表于 2013-7-28 12:50:52 | 显示全部楼层
这个问题其实可以探讨一下的,我得查查资料才行。
发表于 2013-7-28 13:01:48 | 显示全部楼层
电容越大,风速越快,风机发热越严重!