发电机地线不接配电箱接地端其余三相相线与零线接配电箱,手触到发电机相线会电人吗?

[复制链接]
发表于 2013-7-29 22:15:05 | 显示全部楼层
松树果,老师说的有道理
发表于 2013-7-30 10:41:28 | 显示全部楼层

发电机接地只是外壳接地,防止发电机意外情况下漏电不会伤人,人站在地上触摸发电机的相线肯定会电人,只不过跟使用的环境和绝缘有很大的关系
发表于 2013-7-30 20:20:26 | 显示全部楼层
会电人的,因为发电机的零线也已经接入了工作回路,相当于发电机的零线也接入了工厂回路
发表于 2013-7-30 20:25:24 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-7-28 16:37
是放在地上的,我试过了,不电人,试的时候也是挺紧张的。就是不知为什么发电机要有个接地端?接上接地端, ...

安装地线一是为了防止设备本身漏电与地形成回路电人,二是为了设备漏电时,扩大漏电的电流,造成漏电保护器动作,保护人和设备的安全
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:53:22 | 显示全部楼层
我认为不接地线,人要接触到相线,与地形不成回路,不应该电人才对
发表于 2013-7-30 23:51:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangji 于 2013-7-30 23:54 编辑

不构成回路,不会触电的.人体摸220V相线,会触电,因为在变电站,三个相线的尾端连在一起,称为零线,在配电房接地了.
 楼主| 发表于 2013-7-31 18:02:07 | 显示全部楼层
wangji 发表于 2013-7-30 23:51
不构成回路,不会触电的.人体摸220V相线,会触电,因为在变电站,三个相线的尾端连在一起,称为零线,在配电房接地 ...

当时把发电机接到配电箱时已经把原来的电源进线撇开了,所以发电机不接地线,人体摸到发电机的相线时,由于没接地线,所以够不成回路,因此不电人
发表于 2013-8-1 12:53:24 | 显示全部楼层
会的, 因为你的零线已经通过配电箱接到地了,
 楼主| 发表于 2013-8-2 18:45:50 | 显示全部楼层
配电箱的总开关是4p的,已断开
发表于 2013-8-2 19:41:09 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-7-28 12:27
老师没看明白我要问的,我是说,不接地线,手碰到相线会不会点人

如果你不接上配电箱,发电机又零线不接外壳,电机与地上绝缘的话, 你只要不同时摸二条线, 他 是不会有电击的, 你接上配电箱那就一定会电人的, 老师说的意思是你要是发电用来三相电机使用,那可能不用接零线也可以使用,相线电压不会有相差的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 22:01 , Processed in 0.056415 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表