楼主: 李红齐

一台大金天花机,只有一个出风口是凉的,其他的是自然风是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2013-7-28 00:35:17 | 显示全部楼层
分流头堵塞了
发表于 2013-7-28 00:49:57 | 显示全部楼层
你自己喜欢就猜猜吧
发表于 2013-7-28 00:50:13 | 显示全部楼层
你自己喜欢就猜猜吧
 楼主| 发表于 2013-7-28 07:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-28 15:56:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-7-28 21:16 编辑

这些数值是机子显示给你的还是实际测量的?
先比較机子显示和实际测量的誤差

过冷度
=Tg-Tl
=20-10
=10度

发表于 2013-7-28 18:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
俺还没有修过多联机呢,何况大金
发表于 2013-7-28 21:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-7-28 22:00 编辑

内机的电子膨胀阀的开启度受过冷度操控,
试下把Tg感温器拿离回气管,
以斯骗电脑板,使膨胀阀全开
 楼主| 发表于 2013-7-28 21:59:41 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2013-7-28 21:58
电子膨胀阀的开启度受过冷度操控,
试下把Tg感温器拿离回气管,
以斯骗电脑板,使膨胀阀全开

谢谢师兄。明天去试试。分液头堵,有没有这种可能?
发表于 2013-7-28 22:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
以制热模式试一下,看四个出风口是否温度平均就知道分液头是否堵了,
发表于 2013-7-28 22:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-7-28 23:58 编辑

还可用35度热毛巾包裹室温传感器,以斯骗电脑板,若有效果,则更换之