楼主: 说了再见丶

空调、疑难故障特来请教各位师傅。

[复制链接]
发表于 2013-8-2 22:19:26 | 显示全部楼层
外机风扇电容
发表于 2013-8-3 06:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
放空,抽真空,定量加,注意连接管如加长得多加点。我修过这种故障,就是加氟不合适造成的,多看看周涛老师的帖子!
发表于 2013-8-3 11:20:31 | 显示全部楼层
加氟到0.4MP。如不行:将冷煤放尽,抽真空。加氟!
发表于 2013-8-3 15:56:26 | 显示全部楼层
电压低是主因。其次系统还有轻度堵塞。
发表于 2013-8-3 17:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
金大烟袋 发表于 2013-7-26 22:41
1.5P。配管顺畅,外机清洗过,风机电容试换过,空开电压218V,端子电208V,压机电路检修过,压机端子因为过 ...